Toprak hattındaki enerji

arenat

Üye
Katılım
27 Ara 2012
Mesajlar
7
Puanları
1
Konum
kocaeli
Arkadaşlar;
şöyle bir sorunla karşılaştım, bina içindeki cihazlarda çarpılmalar oldu. kontrol kalemi ile cihaza baktığımda gövdesinde enerji vardı.
Cihazın ana girişinde ölçü aleti ile baktığımda;
R-S arası 380 V
S-T arası 380 V
R-T arası 380 V
fazlar ile nötr arasını ölçtüğümde hepsinde 220 V
R fazı ile toprak arası 380 V
S fazı ile toprak arası 380 V
T fazı ile toprak arası 0 V
Toprak ile nötr arası 220 V

( T fazı ile toprak hattı kısa devre görünüyor )
aynı ölçümleri bina ana dağıtım panosunda ve katlardaki tali dağıtım panolarında da yaptım hepsinde aynı değerleri gördüm.
Katları ve tüm sigortaları tek tek kapatıp soruna ulaşmayı deneyecektim ki kendi kendine normale döndü.
Ama dönem dönem aynı sorun tekrarlanıyor, bu sorunla ilgili önerisi olanlar var mı acaba?

Kontrol olarak; bina çevresindeki atık su kuyularındaki pompaları kontrol ettim ve onları devre dışı bıraksam da sorun çözülmedi, bina çeşitli üç fazlı, tek fazlı motorlar, cihazlar, vinçler, otomatik kapılar, bilgisayarlar, büyük klima üniteleri, nemlendirici üniteleri, UPS, vb. cihazlar var.
Tüm önerilere açığım arkadaşlar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bina yurt dışında ve kaçak akım koruma sistemi yok,
Sıkıntı zaman zaman olduğu için, bu sıkıntının hatlardan değil bir cihazdan olabileceğini düşündüm.
Kafama takılan eğer toprak hattı bağlı olmasa normal zamanda toprak ile faz arasını 220 V toprak ile nötr arasını 0 V görmemem gerekiyor diye düşünüyorum.
Ama ben sıkıntı olmadığı zamanlarda faz toprak arasında 220V, toprak nötr arasını 0 V görüyorum.
 
T fazından toprağa kaçak herhangi bir dairenin herhangi bir cihazından kaynaklanıyor olabilir. Tam bir kısadevre değilde sızıntı şeklinde izolasyon kaçağı tarzında gerçekleşiyor olabilir. Kaçak akım koruma sistemi olsaydı arızanın daireden mi yada kolon hattından mı kaynaklandığı belli olurdu.
 
öncelikle kak rolesi taktırın. topraklamanız çalışmıyor. fazla toprak kısadevre olduğunda topraklamada faz oluyor.ölçtüğünüz değerler bunu gösteriyor. çok tehlikeli bir durum. topraklamanızı ana dağıtım panosundan itibaren kontrol edin. problem topraklamanın çalışmamasında.slm
 
topraklama düzgün çalışsada sorun ortadan kalkmayacak ki. hem faz toprak kısa devresi hem de topraklama problemi var desek daha doğru olmaz mı
topraklama çalışıyor olsa kısadevrede anında sigorta attıracak cihazların gövdesinde tehlikeli durum ortaya çıkmayacak ve arızayı bulmak daha kolay ve tehlikesiz olacaktır.yani arada fark çok tabiiki slm
 
topraklama çalışıyor olsa kısadevrede anında sigorta attıracak cihazların gövdesinde tehlikeli durum ortaya çıkmayacak ve arızayı bulmak daha kolay ve tehlikesiz olacaktır.yani arada fark çok tabiiki slm
Sigortanin buyuklugune ve topraklama direncinin buyuklugune gore sigortanin atmama ihtimali yok mu. Atmamasi elbette topraklamanin kotu oldugunu gosteriyor ama direkt topraklama kopmus mu deriz yoksa direnci istenenin uzerinde mi deriz
 
evet burada topraklama drek olarak kopmuş dersek yanlış olur. şöyle diyebiliriz topraklama drenci sigortayı attıracak kadar küçük değil. kopuk drenci büyük oksitlenmeden dolayı geçirgenliğini kaybetmiş herhengi bir noktadan gevşek vb söylenebilir. sigorta amperi ne kadar büyük olursa olsun iyi bir topraklamanın kısadevrede sigorta attırmaması düşünülemez ama linye ama ana besleme sigortalarını attırması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,123
Mesajlar
915,195
Kullanıcılar
449,830
Son üye
xkullanıcı45

Yeni konular

Geri
Üst