220 v ile çalışan monofaze pompa motoru etiketinde şöyle yazıyor... giriş kw:1.5 çıkış kW:1.1 amp: 11 ben bu motora bir pano yapmak istiyorum. boşta iken pensampermetre ile çektiği akım.6.5 amp. ben buna kaç amper aralığında bir termik röle koymam gerekiyor.. 6-9 amp aralığı yeterli gelebilirmi sizce? yanıtlarınız için teşekkür eder. hayırlı günler dilerim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
su motoru boşta çalışırken 6.5 amp çekti.. yükte denemedim henüz.. yükte de yani kuyudan suyu çekerken 7.5 amp çekmesi gerekmez mi? etikette yazan amp değeri kafamı çok karıştırdı açıkcası
Çekilen anlık akım değerine bakılıp termik ayarlanmaz. Etiketteki nominal akım değerini baz alın. Gerilim değişir yük değişir açar sonra neden açtı diye düşünür durursunuz
motorun anlık akım değeri baz alınarak termik hiçbir zaman bağlanmaz.Etiketinde kaç amper gösteriyorsa ona uygun bir termik bağla ancak 11 amperin biraz üstünde bir termik bağla ki sürekli termik ısınıp kendini korumaya almasın.
motorun anlık akım değeri baz alınarak termik hiçbir zaman bağlanmaz.Etiketinde kaç amper gösteriyorsa ona uygun bir termik bağla ancak 11 amperin biraz üstünde bir termik bağla ki sürekli termik ısınıp kendini korumaya almasın.
Termik kendini koruyan değil , cihazları koruyan bir devre elemanıdır. Termik ayarı motor etiket değerine göre yapılır, kesinlikle üzeri bir değere yapılmaz. Zaten termik açma eğrilerini incelerseniz set değerinde çekilen akımda termiğin açma yapmayacağı görürsünüz, açma zamanları ürüne göre set değerinin 1.1 ya da 1.2 katı değerinden başlar.