Sirkülasyon su pompası hk

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Tekrar merhaba arkadaşlar 0.55kw 3fazli pompa motoru etiket üzerinde 1.6 amper çektiği yazıyor. Yüklenici firma 2.3 ile 3.1 amp arası termik koymuş. Motor arizalandi.gelen servis raporunda konulan termigin büyük seçim yapıldığını yazmış.bildigim kadar ile 1.6*1.8=2 .8 amper yeterli olması gerekmiyor mu?
Yanlış mı düşünüyorum
Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tekrar merhaba arkadaşlar 0.55kw 3fazli pompa motoru etiket üzerinde 1.6 amper çektiği yazıyor. Yüklenici firma 2.3 ile 3.1 amp arası termik koymuş. Motor arizalandi.gelen servis raporunda konulan termigin büyük seçim yapıldığını yazmış.bildigim kadar ile 1.6*1.8=2 .8 amper yeterli olması gerekmiyor mu?
Yanlış mı düşünüyorum
Teşekkürler.

Evet yanlış düşünüyorsunuz. 1,8 katı diye birşey yok. Termik sadece gerilim değişiminde oluşacak minik akım artışının minik bir değeri üstüne ayarlanır. Servis raporu doğrudur. (Termik üçgen kol içinde mi ana hatta mı buna dikkat etmek gerekir.Bu güçte motor zaten yıldız bağlıdır)
 
Evet yanlış düşünüyorsunuz. 1,8 katı diye birşey yok. Termik sadece gerilim değişiminde oluşacak minik akım artışının minik bir değeri üstüne ayarlanır. Servis raporu doğrudur. (Termik üçgen kol içinde mi ana hatta mı buna dikkat etmek gerekir.Bu güçte motor zaten yıldız bağlıdır)
Sizce değeri kaç olmalı.yada diğerlerinin uygun olması için bir hesaplama nasıl yapabilirim.
Tsk ederim
 
Sizce değeri kaç olmalı.yada diğerlerinin uygun olması için bir hesaplama nasıl yapabilirim.
Tsk ederim

Temel prensip: Değişken fonksiyon varsa ölçüm şarttır.
Gerilim değişkendir yüklenmede de değişim vardır. Çekilen akımı uzun bir zaman diliminde ölçüp max değerin üzerine minik bir tolerans verilerek ayar yapılır.
 
Anladığım kadarıyla hocam değişmeli...1.8-2.3 amp ayarında takılması gerekir.dogrumudur
Temel prensip: Değişken fonksiyon varsa ölçüm şarttır.
Gerilim değişkendir yüklenmede de değişim vardır. Çekilen akımı uzun bir zaman diliminde ölçüp max değerin üzerine minik bir tolerans verilerek ayar yapılır.
 
Anladığım kadarıyla hocam değişmeli...1.8-2.3 amp ayarında takılması gerekir.dogrumudur

ölçüm esastır !
Siz etikete göre 1,8-2,3A takılması gerekir diyorsunuz oysa ki gün boyu ölçümde atıyorum motor sürekli 1,2-1,3A akım çekiyorsa max ayar 1,45-1,55A değerinde olmasında fayda vardır. Motor akımı az yüklenme az diye termik de düşük ayarlanmaz, yol alma anında açma yapmaması gerekir.
https://www.elektrikport.com/teknik...i-akim-degerinin-ayarlanmasi/17421#ad-image-0
 
Son düzenleme:
aşırı akım toleransı max % 20 dir motor etiketine göre değil yükteki ampere göre ayar çekmek lazım
 
sirkülasyon pompasında neden sıkışma olur. arada yaşıyoruz termik attırıyor kapağı söküp mile tıklıyoruz düzeliyor...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,184
Mesajlar
915,686
Kullanıcılar
449,954
Son üye
yulaf177

Yeni konular

Geri
Üst