Termik Aşırı Akım Rölesinin Seçimi ve Ayarlanması

Ustalarım bizim hidrafor sistemindeki panodaki termik akım ayar vidasında en düşük akım göstergesi 10A. Ben bunu sonuna kadar sola çevirdiğimde göz kararıyla 9A oluyor. Ama bu durumda pompa biraz çalıştıktan sonra termik atıyor. Tekrar 10 A getirip termiği resetledikten sonra sistemi devreye alıyorum. Yanlış olan nedir?
Güç:1,1 kw
Akım:7,8 A
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hocam motorun rulmanlarında sorun olabilir.Nemli ortamda çok kalmışsa rulmanlarda hafif paslanma olup motorun daha fazla akım çekmesine sebep oluyor olabilir.
 
Hocam motorun rulmanlarında sorun olabilir.Nemli ortamda çok kalmışsa rulmanlarda hafif paslanma olup motorun daha fazla akım çekmesine sebep oluyor olabilir.
Termik 10A-16A arası seçilmiş. Termik doğru mu sizce? 10A ' den sola doğru sonuna kadar çevirdiğimizde göz kararıyla 9A oluyor. 9A çok kısa süre çalışıp termik atıyor ve arıza sinyal lambası yanıyor.
 
Hocam önceki ustalarımız zaten cevaplamış 10-16 A de çok kötü bir seçim değil.Dediğim gibi motorda zorlanma olabilir o yüzden bu kadar akım çekiyordur.
 
Termik 10A-16A arası seçilmiş. Termik doğru mu sizce? 10A ' den sola doğru sonuna kadar çevirdiğimizde göz kararıyla 9A oluyor. 9A çok kısa süre çalışıp termik atıyor ve arıza sinyal lambası yanıyor.

O Termik rolenin saglikli islevini yerine getirmesi icin 10 ila 16 A arasi ayar yapilmali. Siz 10 A in altinda ayarladiginizda olcum sinirlari disina cikmis oluyorsunuz. 6.3-10 A termik role kullanmak daha dogru olurdu. Size tavsiyem ayar vidasini sonuna kadar degilde 10 A e gelmeden biraz ortada birakin normal calismada devreyi acmayacaktir.
 
O Termik rolenin saglikli islevini yerine getirmesi icin 10 ila 16 A arasi ayar yapilmali. Siz 10 A in altinda ayarladiginizda olcum sinirlari disina cikmis oluyorsunuz. 6.3-10 A termik role kullanmak daha dogru olurdu. Size tavsiyem ayar vidasini sonuna kadar degilde 10 A e gelmeden biraz ortada birakin normal calismada devreyi acmayacaktir.
Seni tebrik ediyorum onur ustam. Tam aklımdaki şüphe buydu ve bunu üstteki mesajda da termiğin hatalı seçilmiş olacağı söyledim. Saygılarımı sunuyorum.
 
El ayarı göz kararı ile uygun bir ayar yapılmaz, mazur görürseniz, "karademirci" denen bir terim var. Bence, ampermetre ile motorun çekdiği akımı ölçüp, termik röle ufakdır büyükdür tartışmasına öyle girelim..
 
El ayarı göz kararı ile uygun bir ayar yapılmaz, mazur görürseniz, "karademirci" denen bir terim var. Bence, ampermetre ile motorun çekdiği akımı ölçüp, termik röle ufakdır büyükdür tartışmasına öyle girelim..
Zeybek hocam etiket üzerinde anma akımı 7,8 A olan bir su pompasının termiği kaç A ayarlanmalı. Siz bu meslekten emekli olmuş bir büyüğümüz ve de ustamızsınız. Sizin fikriniz ne?
 
Sn öğretmen27 Motor etiket değerinde belirtilen akım nominal yük akımıdır. Motor etiketinde 1,1kw motor 7,8A yazıyorsa;
1-Motorun 7,8A akım çekmesi için motor etiket değerindeki güçte mi çalışıyor acaba diye düşünülmeli 1,1kw yük var mı? Yüklenme ile cosfi değeri de değişecektir.
2-Motor etiketindeki gerilim ile uygulamada tatbik edilen gerilim aynı mı? 7,8A Nominal yük ve etiket gerilimi için geçerlidir.

Termik rölenin açması için motorun ayarlanan termik değerinin üzerinde belli bir süre çalışması gerekir bu ayarlanan değere yakınsa süre uzar akım farkı açıldıkça açma süresi azalır. Bu bimetal elemanın ısınıp eğilerek açılması neticesi gerçekleşen bir olaydır.

Yukarıda bahsettiğim 2 madde göz önüne alınarak bir opsiyon verilir son açıklamamdan dolayı da bu opsiyon geniş tutulmamalıdır. Etiketinde 7,8A yazıyorsa 8A üzeri ayar risk yaratır. Ancak motor yataklama,soğutma,ortam sıcaklığı,gerilim dengesizliği v.s. olumsuz etkenler varsa bu değerlerde açma söz konusu olur. Bunun da nedenlerine bakmak gerekir ayrıca motor akımı Sn Zeybek'in dediği gibi pensampermetre ile ölçülmeli.
 
Ben bu motoru devreye girdiğinde pensampermetre ile ölçüp değeri burada paylaşacağım. Ne olduğu ortaya çıkar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,229
Mesajlar
915,977
Kullanıcılar
450,021
Son üye
eimqoeL

Yeni konular

Geri
Üst