Temel topraklaması

bilgiler için sağolun
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aslına bakarsanız yıldırımdan korunmak için faraday kafesi kullanıyorsanız temel topraklamaya eyvallah, ama basit bir ev ise paratoner yok özel bir cihaz yok vs ise koskaca temele galvanizleri yatırmanın manası ne ben anlamış değilim açıkçası..
 
Aklıma gelmiş iken bişey sormak istiyorum topraklama üzerine;
Herkes sıfırlamayı bilir sanırım dimi.. Mesela ben tesisatı sıfırladım ve sonrasında gittim ana girişten de nötrü toprakladım,.. Tesisat topraklaması için; sizce iş görür mü? görmez mi?

Bence iş görür..Hatta shortlama mı? Söntleme mi? ne diyorlar.. ama topraklama gerilimini düşürmek için yapıyorlar bu uygulamayı genelde.. Tamam bende normal topraklama taraftarıyım ama aklıma takılıyor işte..
 
Aklıma gelmiş iken bişey sormak istiyorum topraklama üzerine;
Herkes sıfırlamayı bilir sanırım dimi.. Mesela ben tesisatı sıfırladım ve sonrasında gittim ana girişten de nötrü toprakladım,.. Tesisat topraklaması için; sizce iş görür mü? görmez mi?

Bence iş görür..Hatta shortlama mı? Söntleme mi? ne diyorlar.. ama topraklama gerilimini düşürmek için yapıyorlar bu uygulamayı genelde.. Tamam bende normal topraklama taraftarıyım ama aklıma takılıyor işte..
sana şimdi kaçak akım rölesi kullan derlerse ne olacak :)) yada gövdenin birinde kaçak olursa ne olacak:) bence bir kaç yere levha as "çıplak ayakla yada ıslak ayakla elektrikli cihazlara dokunmayın" diye hehe. bunu yanlış anlama sadece şaka mahiyetinde, hakaretle filan hiç bir alakası yok..
 
mrb Bora Kaan kardeşim. temel topraklama galvanizli şeritlerle yapılır bu doğru. bina dışınada galvanizli şeritlerle veya bakırla çıkılır. bina etrafında ihata hattı çevrilebilir. ancak ihata hattını bakır tercih ederiz. yani menholler arasında bakırla dolanmak lazım. Üst katlara normal binalarda yapmayı düşünmeyiz. Ancak bina hastane, veya patlayıcı merkezleri gibi bir binaysa yada önemli elektronik cihazlarla donatılan binaysa yapılabilir. Paratoner için diye birşeyler yazmışsınız. Paratonere bina içinden çıkılmaz. paratoner Aktif paratoner ise iki tane Q 8 bakır çıkartılır bunlar ihata hattına bağlanabilir ancak ihata hattı bağlantısından sonra ilave iki tane daha bakır çubuk çakarız. Faraday kafesi ise bina dışından 4 taraftan binanın çatısına kadar tek Q 8 bakırla çıkıp çatının etrafını tam dolanırız. dört tarafa birer yakalama ucu bağlarız bina büyükse bu sayı çoğalır. baca vs. gibi yerlerede ilave yakalama ucu bağlarız.. detaylar hakkında bilgi almak istersen [email protected] meilime yazarsan cevap veririm. başarılar dilerim
 