Arkadaşlar benim sorum:
nyy 3*120+70 kablo ile 210kVA güç için trafodan 220 metreye AG kablo çekilecek. Mesafe uzun olduğundan gerilim düşümü hesabında takıldım. Yükümüz ağırlıklı olarak mono faze olduğundan gücün fazlara eşit dağıldığını düşünüp gerilim düşümünü 70kVA nın 220 V ile taşınması gibi düşünmelimiyiz. Böyle yapıldığında gerilim düşümü %9,47 oluyor. Gücü paylaştırmadan ise 380 de aynı kabloyla olursa %4,76 oluyor. Hat sonunda 3 fazlı yük olmadığında bu yöntem mantıklı değil mi?
nyy 3*120+70 kablo ile 210kVA güç için trafodan 220 metreye AG kablo çekilecek. Mesafe uzun olduğundan gerilim düşümü hesabında takıldım. Yükümüz ağırlıklı olarak mono faze olduğundan gücün fazlara eşit dağıldığını düşünüp gerilim düşümünü 70kVA nın 220 V ile taşınması gibi düşünmelimiyiz. Böyle yapıldığında gerilim düşümü %9,47 oluyor. Gücü paylaştırmadan ise 380 de aynı kabloyla olursa %4,76 oluyor. Hat sonunda 3 fazlı yük olmadığında bu yöntem mantıklı değil mi?