Yol Aydınlatma Tesisatında Gerilim Düşümü Nasıl Hesaplanmalıdır?

zetec

Üye
Katılım
13 Ağu 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar yol aydınlatmasında gerilim düşümünü hesap ederken gerilim kademesini 380v olarakmı yoksa 220v olarakmı hesap almalıyız

Normalde panodan direklere 4x16 nyfgby kablo ile giriş yapılır. bir direkte r fazı girdi çıktı yapılır, diğer direkte s, diğerinde t ,sonra tekrar r, s ,t diye giriş çıkış yapılır.

Kendi kanaaitimce her ne kadar 3 fazı birden götürsekte bağlantılarımız hep faz nötr olduğundan gerilim düşümü hesabında 220 v kullanmalıyız. ancak başka bir arkadaş 380 v olması gerektiği konusunda ısrar etmekte.Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum .Saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Forumumuzdaki hesap programlarından yararlanabilirsiniz.
 
1 er atlamalı yanması istendiğinde yada diğer fazların sigortalarının atması durumunda sistem monofaze duruma düşeceğinden hesabıda monofaze yapmak gerekir , sistemin komple kapanması isteniyor ve garanti ediliyorsa trifaze hesap yapılabilir
 