Tek buton ile 3 fazlı asenkron motoru ileri geri çalıştırma?

adem1905

Üye
Katılım
12 Mar 2011
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
32
konu : tek buton ile 3 fazlı asenkron motoru ileri geri çalıştırma

kumanda dewresi lazm aacil lütfn!!!
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
nasıl çalışacak starta bastınmı sağ bıraktınmı solamı dönecek ????????

starda bastıgında ileri tekrar bastıgında durucak bidaha bastıgında geri calısıcak die istedi de hoca

ama starda bastıgında ileri bidaha bastıgında geri de olsada olur
 
soruyu doğru anladığında eminmisin? Hocalar genellikle tek buton la start-stop u pek sorar ama bunu ilk defa duydum.
 
onu yapmak için 3 tane kontaktör kullanacaksın M kontaktörü hem ileriyi devreye alacak hemde geriyi devreye alacak..starta bastığında m ile ileri çalışacak birdaha bastığında m ile geri çalışak .
 
Genellikle star stop düğmeleri kullanılır bunu uygulamalı olarak deneyecem yarına kadar ıns. Sana yardımcı olurum
 
starta ilk bastığında motor sağa çalışır. 2,basmada durur.3,basmadasola çalışır.4,basmada durur.
stop butonuna basana kadar böyle devam eder.
 
basit bir uygulama devreye start verildiğinde motor ileri tekrar start verildiğinde motor yön değiştirir sadece kumanda devresi
 