tek akım trafolu rölede kompanzasyon

ertankaya

Üye
Katılım
28 Ocak 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
53
tek akım trafolu rölede kompanzasyon fazlar eşit değilse ne yapılır
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Fazların eşit yüklü olmadığı tesislerde,etkili kompanzasyon yapabilmek için,3 fazdan da referans alan röle kullanmak en uygunudur.Eğer,3 akım trafosu daha koyabilme imkanı var ise,ALRON türü bir ilave ile,dengesiz yükler kompanze edilebilir.
 
Tabi en iyisi üç fazdan örnekleme almak, ancak bu yapılamayacaksa o durumda faz yüklerini güzelce dengelemek de tek fazdan örneklemeyle kompanzasyonun yapılmasını sağlayabilir.
 
en çok akım çeken faza akım trafosunu değştirirsem faydası ne zararı ne olur yada sabir grubu arttırsam
 
en çok akım çeken faza akım trafosunu değştirirsem faydası ne zararı ne olur yada sabir grubu arttırsam

R FAZI :10 Amper
S FAZI :15 Amper
T FAZI :20 Amper

olsun hangisine akım trafosu koyalım diyorsan tabiki R-fazına takarsan reaktif yersin T-fazına takarsan kapasitif yersin S-fazı ise diger fazlara göre şöyle davranır R-fazından az reaktif yersin aynı andada T-fazından az kapasitif yersin az az yırtarsın böylece

özel trafo müşterisi değilsen sabit grupla işin olmaz ..........
 
Teşekkür ederim öğrenmek istediğim buydu
 

Forum istatistikleri

Konular
128,220
Mesajlar
915,906
Kullanıcılar
450,007
Son üye
harunppp

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst