tasarım sorunu

speedok

Üye
Katılım
14 Eyl 2007
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
39
13000 W kurulu gücümüz var ana panomuzda sayaçtan önce ve sonra neler kullanılmalı ve değerleri ne olmalıdır sıfırdan bi sistem tasarlamak istiyorum topraklama dahil
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Soru açık değil.
Bu 13 kW ı nasıl buldunuz ve
İşyerinde bulunan alıcıları ve güçlerini söyleyin.
 
Burası neresi villa mı iş yeri mi tek katlı ev mi bina mı ? Cevap için biraz daha detay vermelisiniz.
 
evet detay yaz fabrika veya daire nin komple gücü mü.. bölünecekmi yoksa tek hatmı olcak bunları yazmalısın
 
aynen öyle 13000w trifazemi monofaz alıcılar var ve ne hesaplaması istiyon koruyucu elemanmı ? münferit işlemmi? nedir?
 
13kw olmasını düşündüğümüz güç mekan olarak ofis diyebiliriz bilgisayar,buzdolabı,elektrikli soba,tv,kamera sis. vb.. cihazlar var 3 fazlı olacak sistem öğrenmek istediğim dağıtım panosu kullanmayacağım sadece ana pano olacak panodaki elemanları resimde belirtmeye çalıştım ana panoda bulunması gereken eleman ve değerlerinin neler olması gerektiği hakkında fikirlerinize başvurmak istedim
 
sanırım öncelikle 3x40 A 300mA lık yangın eşikli bir tmş (ana şalter) (3x32 A de olabilir)
3 fazlı bir sayaç ( 3x10(60) )
kaçak akım rölesi (3x40 A 30mA)
sigortalar ihtiyaca göre 16A-10A-6A olabilir.

gibi... hatam olabilir.
 