Standartlar

Emreceyx

Üye
Katılım
16 Tem 2022
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba arkadaşlar. Yıldırımdan korunma sisteminde uyulması gereken standartlar nelerdir? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama yönetmeliği ve paratoner şartnamelerini inceleyin.
inceledim ama şu bilgiyi kesinleştirmem lazım. Paratoner topraklamasi telefon hattından en az 5 metre uzakta mi olması gerek buna dair bir standart göremedim
 
Sabah açtığınız diğer konuda paylaştığım dokümanın 25. sayfasına bir göz atın orada birşeyler yazıyor.
Şuan zamanım olmadığı için inceleyemiyorum...

1677250856401.png
 
Son düzenleme:
Sabah paylaştığım doküman eski olanı diye belirtmiştim. Ekte paylaştığım ise eskisinin yerini almış olanı.
Eskisinde gaz borusu, kanalizasyon vs. diye detaylandırmışlar yenisinde ise daha genel yazıyor.
Sayfa 34:

ESESystem earth termination components should be at least 2 m distant from any buried metal pipe
or electrical conduit, in case these conduits are not electrical connected to the main equipotential
bonding of the structure.
For soils which resistivity is over 500 ohm.m, the minimum distance should be 5 m.

Paratoner topraklama mesafesi gömülü olan herhangi bir metal borudan yahut elektrik hattından en az 2 m uzakta olmalı, eğer iletkenlik 500 ohm.m üzerinde ise bu mesafe en az 5 metre olmalı diye belirtilmiş.
 

Ekli dosyalar

  • NF C 17-102.pdf
    916.3 KB · Görüntüleme: 5
Sabah paylaştığım doküman eski olanı diye belirtmiştim. Ekte paylaştığım ise eskisinin yerini almış olanı.
Eskisinde gaz borusu, kanalizasyon vs. diye detaylandırmışlar yenisinde ise daha genel yazıyor.
Sayfa 34:

ESESystem earth termination components should be at least 2 m distant from any buried metal pipe
or electrical conduit, in case these conduits are not electrical connected to the main equipotential
bonding of the structure.
For soils which resistivity is over 500 ohm.m, the minimum distance should be 5 m.

Paratoner topraklama mesafesi gömülü olan herhangi bir metal borudan yahut elektrik hattından en az 2 m uzakta olmalı, eğer iletkenlik 500 ohm.m üzerinde ise bu mesafe en az 5 metre olmalı diye
Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için
 

Forum istatistikleri

Konular
128,329
Mesajlar
916,737
Kullanıcılar
450,172
Son üye
ismailgurel39

Yeni konular

Geri
Üst