Solar trifaze sulama sistemi ve Monofaze Off-Grid Ev sistemi Kurulumu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan octaiceri
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

octaiceri

Üye
Katılım
5 Kas 2024
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
125
merhaba arkadaşlar, aynı konuyu geçen sene açmıştım, o zaman şuanki kadar araştırma yapmamıştım detaylı bilgim yoktu, ama forumdan arkadaşlar çok yardımcı oldular sağolsunlar, geçen sürede daha fazla araştırdım, malzemeleri öğrendim,
Bu konuda hem şu u ana öğrendiklerimi aktarmak hem de tıkandığım şu aşamada bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum.
Önceki konu linki https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/solar-sistemi-hem-sulama-hem-bahçe-evi-için-kullanma.155353/page-2
Sistem:
16 adet 450w panel,
3 HP dalgıç pompa
5.5 kW solar sürücü (VFD)
sonradan aldığım malzemeler:
Solinved 10.2 kW çift mppt inverter
ETEK EKD6-EL32R-4S DC isolator
DC Fuse
DC MCB
DC SPD
DC MCCB
Önceki konuda bana DC transfer switch önerilmişti, çokça aradım, hem Türkiye'de hem AliExpress Amazon USA gibi sitelerde, AC transfer switch çokça bulunmasına karşın DC transfer switch şeklinde bir ürün yok.
Ona en yakın DC disconnect switch (DC isolator) vardı, bende ondan aldım, bu switch çok yüksek voltajda devre kesmek için ve ark söndürme yeteneği var. Bunun dışında benim sisteme uygun DC Sigorta ve DC MCB aldım.
Chat gpt ye de danıştım buraya konu açmadan önce ama bana DC contactor önerdi ama sürekli DC izolatör ile 16 panellik devreyi kapatıp 8 +8 iki mpptli inverter girişi yapmanın iyi olmayacağını söyledi. DC kontaktör kullanımını bilmiyorum ve Türkiye'de bulunmuyor.
Türkiye'de halihazırda GES kurulumu yapan firmaların bazı tanıtım videolarına baktığımda hepsi kutup değiştirici pako şalter kullanıyorlar. Ama pako şalterler Solar sistemin üreteceği 500-800 volt DC ark dolayısıyla sıkıntı yaşamaz mi? (chatgpt öyle söylüyor en azından:))
Yani toparlayacak olursam sulama yapacağım zaman 16 panelin tek seri halinde trifaze solar sürücüye gitmesi gerekirken, onun dışında panellerin 8 er iki dizi halinde 2 mpptli solinved 10 kw inverter e gitmesi gerekiyor.
Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler 🙏🏻
Pako şalter kullanımı örnek:
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20251107-175735.webp
    Screenshot_20251107-175735.webp
    49 KB · Görüntüleme: 8
  • Screenshot_20251107-175705.webp
    Screenshot_20251107-175705.webp
    81.4 KB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
DC, AC’den farklı olarak akım sıfırdan geçmediği için kontak açarken ark kolayca devam eder; ark ısıyı, dolayısı ile yangın riskini ve kontak hasarını artırır.

Bu yüzden DC devreleri için DC’ya özel daha büyük ark söndürme yapısı gerekir

Durumun "vahametini" görmak için bu siteye bakabilirsiniz:
https://canalsolar.com.br/en/riscos...stemas-fotovoltaicos-e-solucoes-de-seguranca/

Kullanılması veya değiştirilmesi gerekenler:
DC Kontaktör için:
https://new.abb.com/low-voltage/products/motor-protection/contactors-for-dc-switching

DC İzolatör:
https://www.leader-solar.com/products/dc-isolator-switch.html

DC Sigorta:
https://viox.com/dc-fuse-breaking-capacity-for-pv-systems/

Solar Panel gruplandırma çözüm olabilir, DC Transfer Paneli gerekir
Benzer konunun tartışıldığı forum linki:
https://powerforum.co.za/topic/4991-dc-changeover-switch/

Bunun yerine şu çözüm daha rahat olabilir.
Sisteminizi Tek fazlı yapmak. sadece 3Fazlı motor içim "1Faz / 3Faz" doğru seçilmiş VFD kullanmak.
 