arkadaşlar 30 m3 bir alanımız var izolasyon 10 cm +5 derece sabit olmak şartıyla kaç kalorilik bir ünite ile ortamı besleyebiliriz. saygılar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım ürün olarak ne tür mal koyacaksınız ve günde ne kadar mal girecek odaya. bunları verirseniz yardımcı olablirim.
 
genellikle sebze konulacak çok açılıp kapanan biyer olmayacak nadiren gıda koyulabilir
 
sanırım soğuk odadan anlayan kşmse yok burda.
 
Soğuk depo ile ilgili bilgi ve dökümanlara ihtiyacım var yardımcı olabilirmisiniz ?
 
bu tam benim işim 30 m3 bir oda 30*100 carp 3000kalori yanı oda bir bucuk beygır bı asperacomperasör 15 m2 kare kondanser 40lık bı fan 1lt depogaz 1ad kombne ic evapta 2350kh secersen yeterlı gelir 40lıkta ic fan
bıtanede dıxxel xr20ctakl olay bıttı
 
arkadaşım içeriye 500kg civarı günde sebze girecek 30m3 odanın kalorisi 2200Kcal/htir. günde 18 saat çalışacağı kabul edilmiştir. Kolay gelsin
 