SMPS Trafosu

Trafoyu dağıttım:) sarımını yapabilirim ama nüve çatlaktı elimde kaldı:)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafoyu dağıttım:) sarımını yapabilirim ama nüve çatlaktı elimde kaldı:)
O nüvenin iç yüzeyi trafonun gücünü belirler benzer trafo (ki bulman çok zor) yada yeni bir trafoya aynı değerlerle (Tel kesidi, tursayısı) sarmanız gerekir. Belki biraz daha büyük olur ama olur(Gücünü nüve manyetik akı geçirgenliği ile değilde bobinle(sarım) ile yaparsınız)

Şyet nüve çatlağınız düzgün bir formda ise lazer inceltme işlemi uygulanmıştır.(Bozulsunda acımızdan ölmeyelim :) )

Kolay gelsin...
 
Dağıtırken fotografını çekseydiniz toparlaması daha güzel olurdu. nasıl sarıldıysa öyle sarmanızı tavsiye ederim çünkü en güzel verim nasıl alınıyorsa öyle sarılmıştır (mesela tel sarıldıktan sonra boşluk kalan yere plastik sarılıyor vs ) .kırılan nüve ise japonla yapıştırılınca çalışıyor sorun olmuyor
 
O nüvenin iç yüzeyi trafonun gücünü belirler benzer trafo (ki bulman çok zor) yada yeni bir trafoya aynı değerlerle (Tel kesidi, tursayısı) sarmanız gerekir. Belki biraz daha büyük olur ama olur(Gücünü nüve manyetik akı geçirgenliği ile değilde bobinle(sarım) ile yaparsınız)

Şyet nüve çatlağınız düzgün bir formda ise lazer inceltme işlemi uygulanmıştır.(Bozulsunda acımızdan ölmeyelim :) )



Elimde bir kontaktör bobini var boyutu yaklaşık onun kadar.Sargıları sökerken kesit ve tur hesabını kayıt altına aldım ama nüveler aynı değil kontaktör nüvesi dilimli saclardan oluşuyor kırılan nüve ise tek parçadan.
 
Son düzenleme:
Dağıtırken fotografını çekseydiniz toparlaması daha güzel olurdu. nasıl sarıldıysa öyle sarmanızı tavsiye ederim çünkü en güzel verim nasıl alınıyorsa öyle sarılmıştır (mesela tel sarıldıktan sonra boşluk kalan yere plastik sarılıyor vs ) .kırılan nüve ise japonla yapıştırılınca çalışıyor sorun olmuyor
Kırılan nüve sizlere ömür.Yani bir çok yerinden kırılmış durumda:)
 
Kırılan nüve sizlere ömür.Yani bir çok yerinden kırılmış durumda:)

Un ufak olmadıysa çalışıyor 4 5 yerinden falan :) çıkma falanda bulursunuz diye tahmin ediyorum. sökerken baya uğraştınız sanırım sökeceklere tavsiyem suyla trafoyu 5 10 dk kaynatsınlar sıcakken ek yerinden biraz uzağa çıkış yönüne hafif hafif sert cisimle vursunlar kolayca çıkıyor
 
Un ufak olmadıysa çalışıyor 4 5 yerinden falan :) çıkma falanda bulursunuz diye tahmin ediyorum. sökerken baya uğraştınız sanırım sökeceklere tavsiyem suyla trafoyu 5 10 dk kaynatsınlar sıcakken ek yerinden biraz uzağa çıkış yönüne hafif hafif sert cisimle vursunlar kolayca çıkıyor
Evet 4 5 yerinden kırılmış.Dediğin gibi oluyorsa yarın denerim yapıştırmayı.
 
Dilimli sacdan yapılmış nüve kullansam olurmu:)
 
Oluyor zaten nüvenin kendisi toz alaşım olduğundan düzgün yapıştırıldığında özelliğini kaybetmiyor
 

Forum istatistikleri

Konular
128,437
Mesajlar
917,621
Kullanıcılar
450,366
Son üye
msclsglts001

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst