Selamın Aleyküm

1250 Kva ve 1600 Kva Trafolar olan bir yerleşim alanında her iki Trafonun bağlı olduğu AG panolar var ve her birinde 750 Kvar lık Kademli Kompanzasyon sistemi mevcut. Zaman içerisinde Aktif Tüketim azaldı. Entes RGSR-15S marka rölesi var her iki AG köşkün içinde bağlı oldukları Kompanzasyon sisteminde. 1250 KVa olan Trafonun bulunduğu Kompanzasyon rölesinde Cos değerleri 0.99 ve 1.00 herhangi bir sıkıntı yok, endüktif kapasitif bir birini dengeliyor, diğer 1600 Kva Trafonun bağlı olduğu bölümde Cos değerleri çok sapıyor, değişken. Sabit gruplar var ama tesis ilk kurulduğunda beri devrede değil, bıçaklı sigortdan açık durumda. Kompanzasyonu dengelemek için sabit kondansatörleri bıçaklı sigortasından manuel açıp kapatır duruma geldim. Nasıl bir ayarlama yapabilirim.


Aldığım En son değerler

31.01.2019
1.8.0 - 1368.519
5.8.0 - 64.724
8.8.0 - 215.079

02.09.2019
1.8.0 - 1369.735
5.8.0 - 64.788 %5
8.8.0 - 215. 214 %11.1

03.09.2019
1.8.0 - 1370.747
5.8.0 - 64.885 %7
8.8.0 - 215.266 %8.3


IMG_20190903_131057.jpg
IMG_20190903_131106.jpg
IMG_20190903_131112.jpg
IMG_20190903_131120.jpg
IMG_20190903_131132.jpg
IMG_20190903_131252.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bence direk entes teknik servisi ile görüşün size sordukları sorular ile sistemi kararlı hale nasıl getirebilirsiniz yönlendirirler
 
15 kademeli Röleye 9 kademe bağlamışsınız !
Kademe güçleri yüksek, düşük kademe sayısı yetersiz.
Kademeler röle tarafından yanlış algılanmış veya gerilim değerleriniz farklı !
Tek fazlı kademeniz yok ?
Yükünüz değişken olduğu için trafo sabit problemi yaşıyorsunuz.
Verdiğiniz bilgilerden görebildiğim sıkıntılar bunlar.
 
Entes bu seride akım algılama seviyesini 5 miliampere çekmiş.Önceki seride rg3 12 serisinde 50 miliamperdi resmen röle kör sağırdı.
 
Zaten akım trafosu değerinin %10 ve altı değerlerde standart sapma, faz kayması artmaya başlıyor yani kompanzasyon sapıtmaya başlıyor. Dolayısıyla rölenin 0,05A altı hassasiyette olmasının bir espirisi olmuyor. Class 0,5 altı bir akim trafosu kullanılırsa bir miktar faydası olur.
Özetle rölenin 25mA altı hassasiyette olmasının hiç bir anlamı yok.
 
Zaten akım trafosu değerinin %10 ve altı değerlerde standart sapma, faz kayması artmaya başlıyor yani kompanzasyon sapıtmaya başlıyor. Dolayısıyla rölenin 0,05A altı hassasiyette olmasının bir espirisi olmuyor. Class 0,5 altı bir akim trafosu kullanılırsa bir miktar faydası olur.
Özetle rölenin 25mA altı hassasiyette olmasının hiç bir anlamı yok.

Bazı yüksüz durumlarda Eski seri rg312 C lerde bir çok kez karşılaştım aynı akım trafosunda rg3 12 (50 ma) cosfiyi 1 gösterip hiçbir kademeyi devreye almazken ve sayaç değerleri ile uyuşmazken gurup arge yada farklı röle takınca algılamaya başladı.Üstelik aynı akım trafosuna bağlantı yaptım.Bence çok fark ediyor tecrübeyle sabit
 
Bazı yüksüz durumlarda Eski seri rg312 C lerde bir çok kez karşılaştım aynı akım trafosunda rg3 12 (50 ma) cosfiyi 1 gösterip hiçbir kademeyi devreye almazken ve sayaç değerleri ile uyuşmazken gurup arge yada farklı röle takınca algılamaya başladı.Üstelik aynı akım trafosuna bağlantı yaptım.Bence çok fark ediyor tecrübeyle sabit

Tamamen akim trafosuna bağlı.Arabaya kalitesiz yakıt koyarsan yüksek performans bekleyemezsin. Yakıtı veren akim trafosu !
 