methunium
Üye
- Katılım
- 3 Mar 2017
- Mesajlar
- 1
- Puanları
- 1
Selamın Aleyküm
1250 Kva ve 1600 Kva Trafolar olan bir yerleşim alanında her iki Trafonun bağlı olduğu AG panolar var ve her birinde 750 Kvar lık Kademli Kompanzasyon sistemi mevcut. Zaman içerisinde Aktif Tüketim azaldı. Entes RGSR-15S marka rölesi var her iki AG köşkün içinde bağlı oldukları Kompanzasyon sisteminde. 1250 KVa olan Trafonun bulunduğu Kompanzasyon rölesinde Cos değerleri 0.99 ve 1.00 herhangi bir sıkıntı yok, endüktif kapasitif bir birini dengeliyor, diğer 1600 Kva Trafonun bağlı olduğu bölümde Cos değerleri çok sapıyor, değişken. Sabit gruplar var ama tesis ilk kurulduğunda beri devrede değil, bıçaklı sigortdan açık durumda. Kompanzasyonu dengelemek için sabit kondansatörleri bıçaklı sigortasından manuel açıp kapatır duruma geldim. Nasıl bir ayarlama yapabilirim.
Aldığım En son değerler
31.01.2019
1.8.0 - 1368.519
5.8.0 - 64.724
8.8.0 - 215.079
02.09.2019
1.8.0 - 1369.735
5.8.0 - 64.788 %5
8.8.0 - 215. 214 %11.1
03.09.2019
1.8.0 - 1370.747
5.8.0 - 64.885 %7
8.8.0 - 215.266 %8.3
1250 Kva ve 1600 Kva Trafolar olan bir yerleşim alanında her iki Trafonun bağlı olduğu AG panolar var ve her birinde 750 Kvar lık Kademli Kompanzasyon sistemi mevcut. Zaman içerisinde Aktif Tüketim azaldı. Entes RGSR-15S marka rölesi var her iki AG köşkün içinde bağlı oldukları Kompanzasyon sisteminde. 1250 KVa olan Trafonun bulunduğu Kompanzasyon rölesinde Cos değerleri 0.99 ve 1.00 herhangi bir sıkıntı yok, endüktif kapasitif bir birini dengeliyor, diğer 1600 Kva Trafonun bağlı olduğu bölümde Cos değerleri çok sapıyor, değişken. Sabit gruplar var ama tesis ilk kurulduğunda beri devrede değil, bıçaklı sigortdan açık durumda. Kompanzasyonu dengelemek için sabit kondansatörleri bıçaklı sigortasından manuel açıp kapatır duruma geldim. Nasıl bir ayarlama yapabilirim.
Aldığım En son değerler
31.01.2019
1.8.0 - 1368.519
5.8.0 - 64.724
8.8.0 - 215.079
02.09.2019
1.8.0 - 1369.735
5.8.0 - 64.788 %5
8.8.0 - 215. 214 %11.1
03.09.2019
1.8.0 - 1370.747
5.8.0 - 64.885 %7
8.8.0 - 215.266 %8.3