Sigorta ve Kablo Kesit Değeri Seçimi

identify

Üye
Katılım
1 Şub 2010
Mesajlar
189
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar. Tek fazlı ve 3 fazlı tesisatlarda sigorta ve kablo kesit değerleri nasıl seçilir.? Bunun standart bir tablosu ve formülü var mıdır? Örnek vererek açıklayacak arkadaş var mı? Şimdiden teşekkürler...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
war tablo sekLinde yaz Googleden bulursun kablo kesidi termik kontaktör sigorta bıcaklı sigorta hepsi war
 
hazır tablolar var fakat mesafeye ve senn gucune gore sececegin kablo kesiti ve sigeortan degise bilir bunun en iyi hesaplama yolu uc fazlı sistemlerde %e=0.0124xguc(kw)xuzunluk/ kesittir akım kontrolu ise senin kablonun belli bir akım tasıma kapasitesi vardır onuda su formule karsılastırırsın akım=kurulu gucun (nt) / 1.73xu(gerilim)xcos& pardon sunu eklemeyi unutmusum %e ag ile dagıtım panoları arası 3 den kucuk trafo ile ag panosu arası 5 den kucuk olmalıdır en uzun linyede 1.5 den kucuk olmalıdır
 
hazır tablolar var fakat mesafeye ve senn gucune gore sececegin kablo kesiti ve sigeortan degise bilir bunun en iyi hesaplama yolu uc fazlı sistemlerde %e=0.0124xguc(kw)xuzunluk/ kesittir akım kontrolu ise senin kablonun belli bir akım tasıma kapasitesi vardır onuda su formule karsılastırırsın akım=kurulu gucun (nt) / 1.73xu(gerilim)xcos& pardon sunu eklemeyi unutmusum %e ag ile dagıtım panoları arası 3 den kucuk trafo ile ag panosu arası 5 den kucuk olmalıdır en uzun linyede 1.5 den kucuk olmalıdır

%e gerilim düşümü mü peki?
 
arkadaşlar kablo kesiti hesaplarken

3 fazda : % e = 0,124 x uzunluk(m) x Güç(Kw) / kablo kesidi

((( eger 3 faz kablo ise bina tesisatinda 4x ile başlayan kablo, motor vb. için ise 3x ile başlayan kablo kullanılır )))

1 fazda : % e = 0,074 xuzunluk m x güç Kw / kablo kesidi

((( tek faz kablolar 2x ile başlayan kablolardır daire içinde priz ve ışık linyelerinde de genelde 2x2.5mm2 kablo kullanılır )))
 
Cevap veren arkadaşlara teşekkür ediyorum bir soru daha sormak istiyordum da. Mesela bir pano hazırlayacağız pano da 4 linye çıkışı verdik. Linyeler aydınlatma linyesi ve 10 ar amperlik otomat taktık. Panonun ana sigortası optimum kaç amper olmalı.?
 
Bu hesabı çıkış linyelerinin sigorta değerlerine göre değil, o panodan beslenen eş zamanlı güçlere göre yapmalısınız.
 
Sayın moderatörüm size şöyle söyleyim linye hatlarının bağlı olduğu armatürlerin çektiği maksimum akımlar 8 er amper olsun bu da demek oluyorki hepsi aynı anda çalışınca maksimum 32 amper akım çekiyor a. O zaman 40 amperlik sigorta mı kullanmalıyız ana sigorta için?
 
Sayın moderatörüm size şöyle söyleyim linye hatlarının bağlı olduğu armatürlerin çektiği maksimum akımlar 8 er amper olsun bu da demek oluyorki hepsi aynı anda çalışınca maksimum 32 amper akım çekiyor a. O zaman 40 amperlik sigorta mı kullanmalıyız ana sigorta için?

Tek fazlı sistem için doğrudur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,849
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst