Bina yaklaşık 15 yıllık. Ev İzmir'de. Söylediğiniz gibi buraya da fazlaca yağmur yağdı. Su baskını, sızıntı gibi bir şey söz konusu değil. Binaya sürekli Bakım yapılıyor. Daire 6. katta. Üstte iki kat daha var.

Evin tesisatı da binayla aynı diye tahmin ediyorum. Taşınmadan önce (3 yıl oluyor) prizler vs. değiştirildi, elden geçirildi. Daha önce böyle bir sorun olmamıştı.

1,5 ay önce tek yeni cihaz olarak tivibu'nun iptv'si eve girdi. Fişleri çektiğimde o da buna dahildi. O ihtimali de düşündüm. Arızalı değil.

Cızırtı-ses benzeri bir şeye de hiç şahit olmadım.

Bugün elektrikçi arkadaşlar tekrar gelecek. Ne olup bittiğini konuya yazmış olacağım. Sorun çözülmezse söylediğiniz gibi ev içindeki sigortaların tümünü kapatıp bir deneme daha yapacağım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
siz bence sayaçtan eve giden kablonuzu çıkarttırın yerıne seyyar sorunu olmayan bi kabloyla geçici olarak evinize taşıyın sigorta atacagını düşünmüyorum belli sayaçtan eve giden kablo problemli
 
Elektrik faturam ortalama 110 lira civarında geliyor. Az önce baktım bu ay 114 kusur lira gelmiş. Çok çok yüksek gelmiyor gibi sanırım.
Bu kadar gelen fatura ile yüksek amperden sigortanız atıyor olamaz girişteki sigortayı değiştirin yine de önce akım ölçümleri yapılsın bugün 1 kw 24 saat tüketim olsa 400 tl gibi fatura gelir
 
Sayaç giriş sigortasımı yoksa çıkış sigortasımı atıyor?buna gore yorum yapabiliriz
 
Öncelikle destekleriniz ve sunduğunuz çözüm yolları için teşekkür ederim.

Bugün usta bir elektrikçi arkadaş sorunu muhtemelen çözdü. Sayaçtan daireye gelen kablolarda sorun varmış onlar değişti. Sayacın oraya da tekrar kaçak akım rölesi taktı. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Zaten kaçak akım rölesi 7-8 saat arayla atıyordu. Gece ne olacağı belli olacak. Umarım tekrar sıkıntı çıkarmaz.

Bu arada benim daireye normalde üç fazdan elektrik gelmesi gerekirken iki fazdan geliyormuş. Aynı zamanda kısa devrede yapıyormuş daire girişindeki kablolar. Temel olarak bunlar halledildi. Teknik dile hakim olmadığım için yanlış da ifade ediyor olabilirim, kusura bakmayın.
 
Son düzenleme:
Sorununuz çözülmüş inşallah sevindim iyi günler
 