Sigorta baraları merkezden beslenmesi durumunda akım taşıma kapasitesi artar mı?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
1679897972076.png

Resimdeki bilgilere göre sigorta besleme baralarının merkezden beslenmesi durumunda %58-62 civarında akım taşıma kapasiteleri artmakta.

Kaynak:Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation Technology ''Siemens''
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1680074628917.png


Kaynak:Teknik Uygulama Föyü No. 11 IEC 61439 standardı Bölüm 1 ve Bölüm 2 ile uyumlu alçak gerilim panolarının oluşturulmasına yönelik esaslar ''ABB''
 
ÇÜK'ler ( yanlış anlaşılmasın ;) ,çok ünlü
kuruluşlar demek istiyorum ) ,bu işten ayrı-
ca para kazanacakları için ! ( sonuçta,ba -
kırda satıyorlar ) , bu şemalarla ilgilenmi-
yorlar.Bir önemli konuda,kompanzasyon
panolarının bakır bara ile devam ettirilme
uygulamasıdır ! Kompanzasyon besleme
çıkışları,kablolu ve mümkünse 3-4 metre
uzağa kablolu şekilde yapılması teorik olarak daha uygundur ( Açıklama için,
Mustafa Bayram hocanın kitabına bakın ).
 