s.a arkadaşlar hayırlı işler micromaster 440 22 kw sürücümde A0503 ve f0004 hataları var parametreleri giremiyorum p0003 ve p0010 var p0010 2 de sabit kalıyor 30 a alamıyorum sebebi ne olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ayarladım ama hala değişmedi 0 dan 5 e kadar denedim
bu arada düzelteyim p10 30 gidiyor ama girip çikince tekrar 2 de sabit zaten bi 2 de duruyır okla 30 a çıkıyor ama parametreyi kaydetmiyor
 
Fabrika ayarlarına dönmek için P10 u 3 yaptıktan sonra p0970 i 0 dan 1 e almanız gerekir. Default islemi yaklaşık 30 sn sürer.
İnverteri çalıştırmak için P10 u tekrar 0 yapmayı unutmayın.
 
sıkıntı zaten bunları yapamıyor olmamadı teşekkürler ilgine kardeşim sorun şöyle çözülüyormuş internetten buldum belki birinin işine yarar
adımları kontrol et
P0003 = 3
P0004 = 0 --------bende p 04 çıkmıyordu
r0200 = değeri oku
P0201 = okuduğun değeri buraya yaz

işe yaradı
A0503 ve f0004 hataları için ne yapmalıyım
 
Ortam ısısının normal olduğundan ve inverter altındaki soğutma fanlarının calistigindan emin olun.
 
fanlar çalışmıyor ucunda motor yok boşta
 
Hata vermesi fanların çalışmamasindan kaynaklı. Fanlarda veya kartta arıza olabilir.
 