siemens micromaster 6se9212-8ca40

ozay34

Üye
Katılım
22 Ara 2010
Mesajlar
179
Puanları
6
Yaş
42
arkadaşlar siemens micromaster 6se9212-8ca40 serisi inverterin programlanması ile ilgili yardımcı olurmusunuz.kullanım kılavuzu varsa sevinirim. ya da burda anlatırmısınız.internette çeşitli kılavuzlar var ama elimdeki sürücüye uygun değil.acil yardım lazım.1400 devri 200 devre düşürmek istiyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
p009=3
p002= kalkış süresi
p003=duruş süresi
p005=50
p012=0
p013=7
motor etiket değerleri
p082=devir
P083=akım
p084=voltaj
p085=güç
bu değerleri girdikten sonra
p971=1 yaparsan parametreler kaydedilir.
sürücüye dijital girişlerden okey verdiğinde motorun çalışması gerekiyor.
fakat motor ne kadar yüklü 8 hz de çalışmanın sakıncaları olabilir.motor boşta ise(fan gibi) problem çıkmaz
ayrıca aşağıda parametre listesini ekledim.
Parameter Function Range
[Default]
Parameter Function Range
[Default]
P000 Operating display – P034 • Jog ramp down time (seconds) 0 – 650.0
[10.0]
P001 • Display selection 0 – 7
[0]
P041 • 1st fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[5.00]
P002 • Ramp up time (seconds) 0 – 650.0
[10.0]
P042 • 2nd fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[10.00]
P003 • Ramp down time (seconds) 0 – 650.0
[10.0]
P043 • 3rd fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[20.00]
P004 • Smoothing (seconds) 0 – 40.0
[0.0]
P044 • 4th fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[40.00]
P005 • Digital frequency setpoint (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P045 Inversion fixed setpoints 1 – 4 0 – 7
[0]
P006 Frequency setpoint type selection 0 – 2
[0]
P046 • 5th fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P007 Enable/disable front panel buttons 0 – 1
[1]
P047 • 6th fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P009 • Parameter protection setting 0 – 3
[0]
P048 • 7th fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P010 Display scaling 0 – 500.00
[1.00]
P049 • 8th fixed frequency (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P011 Frequency setpoint memory 0 – 1
[0]
P050 Inversion fixed setpoints 5 – 8 0 – 7
[0]
P012 • Minimum motor frequency (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P051 Selection control function, DIN1
(terminal 8), fixed frequency 5
0 – 18
[1]
P013 • Maximum motor frequency (Hz) 0 – 650.00
[50.00]
P052 Selection control function, DIN2
(terminal 9), fixed frequency 4
0 – 18
[2]
P014 • Skip frequency (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P053 Selection control function, DIN3
(terminal 10), fixed frequency 3
0 – 18
[6]
P015 • Automatic restart 0 – 1
[0]
P054 Selection control function, DIN4
(terminal 11), fixed frequency 2
0 – 18
[6]
P016 • Start on the fly 0 – 4
[0]
P055 Selection control function, DIN5
(terminal 12), fixed frequency 1
0 – 18
[6]
P017 • Smoothing type 1 – 2
[1]
P056 Digital input debounce time 0 – 2
[0]
P018 • Automatic restart after fault 0 – 1
[0]
P061 Selection relay output RL1 0 – 13
[6]
P021 • Minimum analogue frequency (Hz) 0 – 650.00
[0.00]
P062 Selection relay output RL2 0 – 13
[8]
P022 • Maximum analogue frequency (Hz) 0 – 650.00
[50.00]
P063 External brake release delay
(seconds)
0 – 20.0
[1.0]
P023 • Analogue input type 0 – 2
[0]
P064 External brake stopping time
(seconds)
0 – 20.0
[1.0]
P024 • Analogue setpoint addition 0 – 2
[0]
P065 Current threshold for relay (A) 0 – 99.9
[1.0]
P025 • Analogue output 0 – 105
[0]
P070 Braking Resistor Duty Cycle
(MICRO MASTER only)
0 – 4
[0]
P031 • Jog frequency right (Hz) 0 – 650.00
[5.00]
P071 • Slip compensation (%) 0 – 200
[0]
P032 • Jog frequency left (Hz) 0 – 650.00
[5.00]
P072 • Slip limit (%) 0 – 500
[250]
P033 • Jog ramp up time (seconds) 0 – 650.0
[10.0]
continued overMICRO MASTER and MIDI MASTER
English
Operating Instructions
 Siemens plc 1996 G85139–E1720–U325–B
07.96 51
Parameter Function Range
[Default]
Parameter Function Range
[Default]
P073 • DC injection braking (%) 0 – 250
[0]
P132 Motor current (A) 0.0 – 99.9
[–]
P074 • Motor derating curve as temperature
protection
0 – 3
[0]
P133 Motor torque (% nominal torque) 0 – 250
[–]
P075 • Braking resistance (Ω)
(MICRO MASTER only)
0/50 – 250
[0]
P134 DC link voltage (V) 0 – 1000
[–]
P076 • Pulse frequency 0 – 10
[0 or 4]
P135 Motor RPM 0 – 9999
[–]
P077 Control mode 0 – 2
[1]
P201 Closed loop mode 0 – 2
[0]
P078 • Continuous boost (%) 0 – 250
[100]
P202 • P gain 0 – 999.9
[1.0]
P079 • Starting boost (%) 0 – 250
[0]
P203 • I gain 0 – 99.99
[0.00]
P081 Nominal frequency for motor (Hz) 0 – 650.00
[50.00]
P204 • D gain 0 – 999.9
[0.0]
P082 Nominal speed for motor (RPM) 0 – 9999
[✩✩✩]
P205 • Sample interval (x 25 ms) 1 – 2400
[1]
P083 Nominal current for motor (A) 0.1 – 99.9
[✩✩✩]
P206 • Sensor filtering 0 – 255
[0]
P084 Nominal voltage for motor (V) 0 – 1000
[✩✩✩]
P207 • Integral capture range (%) 0 – 100
[100]
P085 Nominal power for motor (kW) 0 – 50.0
[✩✩✩]
P208 Sensor type 0 – 1
[0]
P086 • Motor current limit (%) 0 – 250
[150]
P210 Sensor reading (%) 0 – 100.00
[–]
P087 • Motor PTC enable 0 – 1
[0]
P211 • 0% setpoint 0 – 100.00
[0.0]
P088 Automatic calibration 0 – 1
[0]
P212 • 100% setpoint 0 – 100.00
[100.00]
P089 • Stator resistance (Ω) 0.01 – 100.00
[✩✩✩]
P220 Minimum frequency mode 0 – 1
[100.00]
P091 • Slave address 0 – 30
[0]
P720 • Special input/output functions 0 – 7
[0]
P092 • Baud rate 3 – 7
[6]
P721 Analogue input voltage (V) 0.00 – 10.00
[–]
P093 • Timeout (seconds) 0 – 240
[0]
P722 • Analogue output current (mA) 0.0 – 20.0
[–]
P094 • Serial link nominal system setpoint
(Hz)
0 – 650.00
[50.00]
P723 State of digital inputs 0 – 31
[–]
P095 • USS compatibility 0 – 2
[0]
P724 • Relay output control 0 – 3
[0]
P101 • Operation for Europe or USA 0 – 1
[0]
P910 • Local/Remote mode 0 – 4
[0]
P111 Inverter power rating (kW/hp) 0.0 – 50.0
[✩✩✩]
P922 Software version 0 – 9999
[–]
P121 Enable/disable RUN button 0 – 1
[1]
P923 • Equipment system number 0 – 255
[0]
P122 Enable/disable
FORWARD/REVERSE button
0 – 1
[1]
P930 Most recent fault code 0 – 9999
[–]
P123 Enable/disable JOG button 0 – 1
[1]
P931 Most recent warning type 0 – 9999
[–]
P124 Enable/disable  and  buttons 0 – 1
[1]
P944 Reset to factory default settings 0 – 1
[0]
P131 Frequency setpoint (Hz) 0 – 650.00
[–]
P971 • EEPROM storage control 0 – 1
[1]

- - - Updated - - -

ayrıca döküman linki
http://old.automation-drives.ru/sd/download/archive/1_2/6se31_opi_en.pdf
 
çok teşekkürler arkadaşım.
 
1400 devrı, 70 devır dkk ya düşürmek demek, motoru yaklasık 7-8 Hz de calıstırmak demektır. Bu uzn sürelı olacaksa, yavas calısmadan dolayı motorunuz ısınır ve yanar. Bu arada sürücüde hasar görebilir. Ya motora harıcı sogutma takın, Sürücüye enrji verdiğiniz sürece devrede olsun. Daha da saglıklısı, motorunuz kayıs kasnakla tahrık verıyorsa, kasnaklardan büyültme/küçültme yapın, redüktörlü ise, redüktör cevrım oranını büyültün. Yançıkış devrı daha düşük olsun.
 
1400 devirden 200 devire düşecek,70 değil.zaten kasnak ve redüktör kullanmamak için sürücü kullanıyorum.sürücüde soğutucu mevcut zaten.
 
ayrıca 70 devirde çalışacak motorun frekansı ns=120*f/2p formülüne göre 2-3 hz aralığında olması gerekmiyormu.dediğiniz 7-8 hz çalışma frekansı 200 devire düşücekse gerçekleşir.bu çalışma frekansı zarar veriyorsa belirttiğiniz önlemler almama gerek yok sanırım.motor sürekli devrede olmayacak çünkü.
 
1400 devirden 200 devire düşecek,70 değil.zaten kasnak ve redüktör kullanmamak için sürücü kullanıyorum.sürücüde soğutucu mevcut zaten.

zeybek hoca motora harici soğutma fanı takmanı önermiş.bunu kesinlikle ihmal etme ayrıca motorun gücünde çok fazla kayıp mydana geleceğinden işini görmeyebilir.parametre ayarlarında güçlendirme parametrelerinden faydalanabilirsin.ancak redüktür benimde tavsiyemdir.kolay gelsin. ayrıca yine benzer bir konuya yapılmış yorumlarıda okumanı tavsiye ederim.muhtemelen aynı şeyler başına gelecektir.sagılarımla...https://www.kontrolkalemi.com/forum...hiz-kontrol-dusuk-freksta-motor-isiniyor.html
 
dikkate alıyorum yapılan yorumları zaten.her bir yorum eksik bi parçayı tamamlıyor.teşekkür ederim bu yüzden.
 
expressweld 161 kaynak makinası çalışıyor ama kaynak yapmıyor içerideki kartın üzerinde kırmızı led yanıyor mofset transistörleri ölçtüm sağlam aşağıdaki diyotları ölçtüm 1 tane kısa devre çıktı değiştirdim ama hala arıza devam ediyor kaynak çıkışı yokyardıcı olursanız sevinirim
 
değerli arkadaşlar elimde sıemens mıcromaster 6se9212_8ca40 550w bir sürücüm var. kullanım klavuzunu yada parametrelere nasıl girildiğini yazabilrmisi
niz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,195
Mesajlar
915,747
Kullanıcılar
449,971
Son üye
umutcelik

Yeni konular

Geri
Üst