Siemens AOP hafiza yetersiz hatasi

HAL

Üye
Katılım
6 Ağu 2008
Mesajlar
140
Puanları
1
Yaş
48
Merhabalar
Siemens mm 440 icin AOP aldik.kopyaladigimiz zaman yeterli hafiza yok diyor.
İlk defa kullaniyoruz uygulama yonergelerini uygulayip yaptigimizda boyle diyor.
Acaba cozumu nedir.veya yanlis mi yapiyoruz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
AOP
advanced operator panel.
Siemens invetorlerde parametre ekranı takılıp sokulebilirdir ve 2 modeli vardır.
AOP daha yetenekli olan model.
İnverter üzeindeki tum paramtereleri topluca upload/download yapabiliyor.

Soruya cevaben sık karsılastıgımız bir problemdir.
Dil secim listesine gidin, kullanmadıgınız dilleri silin.
Acılan yere istediğiniz gibi kopyalama yapabileceksiniz.
 

Forum istatistikleri