Merhaba;
Benim elimde bir inverter var ben bunun devir yonunu terminal klemenslerinden
degistirmeye calisiyorum butun parametreleri denedim ama devir yonunu degistiremedim yardimci olursaniz sevinirim.
Simdiden tesekkurler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1-par 700=2 olacak
2-9 ortak uc
3-5bir yone
4-6 diğer yön
5-par 701 =1 olacak(ileri yön)
6-par 702 =2 olacak(geri yön)
 