Enda ec 442 sayıcı panelli makina fazla sayiyor, elektromanyetik gürültüden etkilendiğini nasıl anlarım?kablosu ekranlı ve şaseli
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Encoderi yenisiyle degistirdim
 
Manueline bakıp input frekansını arttırarak deneyebilirsin.
 
d8e7b90b5376b58b0ac698aabda47215.webp


bunu mu degistirdin
 
Evet sayicı paneli degistirdim
 
Motorun üzerindede sayici encoder olmasi lazim
 
fcbdbeafd34d35c89161df9a2db0cd40.jpg


motorun üzerinde böyle birsey varsa ona bak kardeşim
 
Encoderi degistirdim yapti gene
 
Motorun maksimum dönme rpm seviyesi nedir? Eğer biliniyorsa;
Oradan f(Hz)= enkoder pulse x motor devir(devir /dk) /60(sn) enkoderin ürettiği mevcut frekansını hesapla.
Kanalın(EC 442) nin okuyabildiği maksimum frekansı manualeni bakararak bulabilirsin, o değeri mevcut frekanla karşılaştır altındaysa sorun yok, üzerindeyse sorun çıkar.
Böyle bir durum mevcutsa enkoderin pulse sayısını düşürerek aynı hesaplamayı yapmalısın.
 