S7-300 veri kayıt etmek

Şu şekilde yapacaksınız:

Yazdığınız programda STL karşılığı
L MW12
T DB1.DBW24
olan kısımda sanırım saat bilgisini DBW24 içine atmışsınız.
FC içinde Word tipi bir geçici register tanımlayın. Mesela #saat olsun.
DB1.DBW24'ten başlamak istiyorsanız ve DB1.DBW20'de adres bilgisini(ilk değer 24) tuttuğumuzu varsayalım.

L DB1.DBW20
T #saat

L MW12
T DB1.DBW[#saat]

L 1
L #saat
+D
T DB1.DBW20

Dakika ve saniye içinde benzer bir yol izleyeceksiniz.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,755
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst