s7-200 plc sorusu

hsngs1905

Üye
Katılım
31 Ağu 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
öncelikle yarımdımlarızınız için şimdiden teşkkür ederim

bir buton sıra ile dört lambayı yakacaktır butona birinci kez basıldıgında birinci lamba, ikinci kez basıldıgında ikinci lamba üçüncü kez basıldıgında dördüncü kez basıldıgında dördüncü lamba yanacaktır 5.ci kez basıldıgında bütün lambalar sönecektir...

sayıcı zamanlayıcı fln kullanılmadan yapılıcak bir tane düşen kenar kullanılacak..ama zamanlayıcı kullanılabılrde isteğe uygun..

yaz tatili ödevimiz ama ben bu zamana kadar edındıgım bılgılerle yapamadım sizlerden yardım almak zorunda kaldım yaptıgınız çalışmaları jpg olark gönderebılırsenız çok teşekkür ederım size...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
SANA YARDIMCI OLUR BU PROJ SANIRIM

ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
TITLE=PROGRAM COMMENTS
BEGIN
Network 1
// ILK PROGRAM TARAMASINDA YAPILACAKLAR
// CPU ILK ENERJIDE SM0.1 1 OLUR
LD SM0.1
MOVB 0, VB0
Network 2 // Network Title
// BUTON BASILAN ADET SAYILIYOR
LD I0.0
EU
INCB VB0
AB> VB0, 4
MOVB 0, VB0
Network 3
// LAMBA ON LOJIGI
LD SM0.0
LPS
AB= VB0, 1
= Q0.0
LRD
AB= VB0, 2
= Q0.1
LRD
AB= VB0, 3
= Q0.2
LPP
AB= VB0, 4
= Q0.3
Network 4
// PROGRAM SONU
LD SM0.0
END
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=SUBROUTINE COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=INTERRUPT ROUTINE COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
END_INTERRUPT_BLOCK


BUNU STL OLARAK AYNEN YAZ VE PROGRAMA DUZENLETTİR
ONDAN SONRA VİEW MENUSUNDEN LAD SEÇ SENİN ANLAYACAGIN DİLE DÖNECEKTİR
 
SANA YARDIMCI OLUR BU PROJ SANIRIM

ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
TITLE=PROGRAM COMMENTS
BEGIN
Network 1
// ILK PROGRAM TARAMASINDA YAPILACAKLAR
// CPU ILK ENERJIDE SM0.1 1 OLUR
LD SM0.1
MOVB 0, VB0
Network 2 // Network Title
// BUTON BASILAN ADET SAYILIYOR
LD I0.0
EU
INCB VB0
AB> VB0, 4

ya arkadaşım ben format atmıştım program var biliyodm olmadı yanı resmını atsanız ben deftere cizicem çünkü
MOVB 0, VB0
Network 3
// LAMBA ON LOJIGI
LD SM0.0
LPS
AB= VB0, 1
= Q0.0
LRD
AB= VB0, 2
= Q0.1
LRD
AB= VB0, 3
= Q0.2
LPP
AB= VB0, 4
= Q0.3
Network 4
// PROGRAM SONU
LD SM0.0
END
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=SUBROUTINE COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=INTERRUPT ROUTINE COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
END_INTERRUPT_BLOCK


BUNU STL OLARAK AYNEN YAZ VE PROGRAMA DUZENLETTİR
ONDAN SONRA VİEW MENUSUNDEN LAD SEÇ SENİN ANLAYACAGIN DİLE DÖNECEKTİR

ya arkadaşım ben bunu acamadım program yokmuş şuan bende indiremicemde şimdi acba jpg olarak atsanız şunu biriniz bana olurmu çünkü deftere çizmem gerekiyor
 
hsngs1905 bu lambalar sırayla yanarken bir önceki yanan sönecek mi ?

birinci lamba yandı,ikinci yanınca birinci sönecek mi, yoksa beşinci basışta hepsi mi sönecek
 
Eğer lambaların ikisi,üçü,dördü aynı anda yanmayacaksa :
 

Ekli dosyalar

  • shr_b.jpg
    shr_b.jpg
    18.9 KB · Görüntüleme: 47
çok çok teşkkurler abiler bizde ilerde inş bizde sizin gibi büyük birer otomasyoncu olucam..
 
Gerçekten burda çok iyi anlayanlar var ama ben henüz yeni öğreniyorum.

Sorunda lambalar yandıkça ilk yananların da sönmemesini, sonunda hepsinin sönmesini istiyorsan sayın syn procan 55 in network 3 üçünü aşağıdaki gibi yapabilirsin
 

Ekli dosyalar

  • abcah2.jpg
    abcah2.jpg
    9.1 KB · Görüntüleme: 34
yardımlarınızı esirgfemediğiniz için hepııze teşkr ederım...galıba soruda yanan lamba sönmuyor cunku 5. kez basıldıgında tum lambalar sönucek dedıgıne göre bırı yanınca dıgerının sonmesı ıstenmyor
 
yardımlarınızı esirgfemediğiniz için hepııze teşkr ederım...galıba soruda yanan lamba sönmuyor cunku 5. kez basıldıgında tum lambalar sönucek dedıgıne göre bırı yanınca dıgerının sonmesı ıstenmyor

Butona her bastığında 1 lamba yanacak 4. kez butona bastığında 4 lamba beraber yanacak 5. kez bastığında lambalar sönecek.
 

Ekli dosyalar

  • res1.jpg
    res1.jpg
    95.9 KB · Görüntüleme: 29
  • res 2.jpg
    res 2.jpg
    95 KB · Görüntüleme: 25

Forum istatistikleri