selam arkadaslar bana siemens sikostart 3RW22 soft starter hakkinda biraz bilgi lazim varsa ayrintili kullanma klavuzu olan bana yardimci olsun lutfen simdiden tesekurler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dokümanlar,gmail adresinize gönderildi.Umarım,istifade edersiniz.
 
Hocam dökümanlardan banada göndermen mümkünmü şimdiden teşekkürler
 
selam arkadaslar,
500kw 3rw22 softstarterde sorun yasiyorum, start aldiktan sonra 1500A de sinirliyor ancak 33sn sonra paralel kontaktoru calistiriyor, bazen besleme salteri bazende 1600kva trafonun kesicisini actiriyor, akimi arttirmayi, azaltmayi ve rampalari degistirmeyi denedim, fayda etmedi, gordugum kadariyla 33sn sonra akimda kucuk bir dusus oluyor , softstarterde motor nominal akima dusuyor zannediyor va paraleli calistiriyor, bunu nasil onlerim, software elimde yok, programdan ayarlanabilirmi?

tesekkurler
 
Simensten ,Sn. Erel Karamanoğlu'ndan ( 0216.4593077 ) bilgi alabilirsiniz.
 
arkadaşım zahmet olmazsa bende istiyorum dökümanlardan
 
Arkadaşlar merhaba Siemens sirius 3UG4625 ıle bir motora yol vermemiz gerekiyor ama malesef sirius cihazının ayarını yapamadık.Panodan gelen voltajı ölctugumuzde 415 v göruyoruz ama cıhazın refaranları 380 (+-) %10 aşırı voltaj dan olabılırmı yada sırıus cıhazının başka bi ayarı mevcutmudur. cıhazın lınkınıde gonderıyorum.Şımdıden herkese teşekkür ederim.
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3UG4625-1CW30
 