sıcaklık ups ilişkisi

speedok

Üye
Katılım
14 Eyl 2007
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 6 kva'lık ups aldık ve kamera ve hırsız alarmını besleyecek şekilde hepsi bir arada sistem odasına kurduk fakat kışın sistem odasında kalorifer yanacağı için ups için bir sorun teşkil edermi değerli yorumlarınızı bekliyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bizim ups kamera alarm ups panosu regülatör ve santral odasında 9 btu klima var yaz kış soğukta çalışır durumda
 
KGKv Aküler O- 40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışırlar. Fakat aküler KGK kabininin içinde ise aküler den maksimum perpormans almak ve ömürlerini maksimum değerde tutmak için
cihazın sıcaklığı 20 ile 25 C arasında olan bir ortamda kullanılması önerilir. Ortamdaki bağıl nem %20 ile %80 (yoğuşmayan ) değerler arasında olmalıdır
 
arkadasım zamanında bizim ups lerde sıcak ortamda bulundukları için sorun cıkaryorlardı
daha sonra özel bir oda yapıp içine klima koyduk her zaman sabit sıcaklıkta o zamandan beri ups lerde hic patlama olmadı arkadasında dediği gibi nemsiz 20-25 derecelik ortamlarda sorunsuz calışıyorlar aklın orda olmaz.
 
Sistem odasında kalorifer yanmasının sebebi nedir ki sabit personel mi duracak orda? Sistemlere zarar verdiği için genelde çoğu sistem odasında klima olur ve sıcaklık sabit 20 derece civarında tutulur.
 
ups çalışan bir odaya kalorifer koymanıza gerek yok hatta ups ısı yayacağı için soğutma ihtiyacınız olabilir.
 
sabit personel olacağı için tereddüt ediyorum
 
Sıcaklık,UPS ten ziyade,içindeki aküler yönünden önemlidir.Aküleri,başka bir hacime ( terci-
hen,20 derece santigrattan fazla olmayan ) koymanız halinde,fazla bir sorun olmaz.
 