arkadaşlar merhaba
rg3'ten aldığım değerleri aşağıda yazıyorum.
cosfiler:L1= -0.99 L2=0.78 L3=1
var hanesi :L1=76 var L2=276 var L3=380 var
açıklama :L3 fazındaki 380 var reaktif güce karşılık 0.4 kvar kondansatör alıyor L2 fazından indüktif çekildiği halde kapasitif yüzde değerim yüksek çıkıyor.yardımlarınızı bekliyorum.
kolay gelsin
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
akım trafosu oranınız nedir ? Devrede kondansatör varmı ? Kaç kademeniz var ve kademe güçleriniz nedir ?
Bütün kondansatörleri devre dışı bırakın ve röle cos ekranındayken aşşağı tuşuna basa basa kapasiteye gelin ve ordaki değerleri yazınız.(kapasite ekranındaki değerlerin sonunda nokta yanıp sönüyorsa lütfen belirtiniz.)bu değerleri alırken işletmenin yükü genel çalışma zamanın da alınacaktır.
 
Akım trafosu oranınız nedir ? Devrede kondansatör varmı ? Kaç kademeniz var ve kademe güçleriniz nedir ?
Bütün kondansatörleri devre dışı bırakın ve röle cos ekranındayken aşşağı tuşuna basa basa kapasiteye gelin ve ordaki değerleri yazınız.(kapasite ekranındaki değerlerin sonunda nokta yanıp sönüyorsa lütfen belirtiniz.)bu değerleri alırken işletmenin yükü genel çalışma zamanın da alınacaktır.
senyigiti arkadaşım merhaba
proplemim bilgisayarları besleyen güç kaynaklarından kaynaklanıyormuş.reaktör bağlayarak çözmeye çalışacağım.
kolay gelsin
 
kullanman gereken reaktör ün gücünü RG3-12C reaktif Güç Kontrol Rölesinin Kapasite bölümünde görebilirsin.(sonlarında nokta yanıp sönen fazların reaktör ihtiyacını gösterir.)

Kolay gelsin.
 