FATİ42
Üye
- Katılım
- 14 Şub 2007
- Mesajlar
- 18
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Reaktif röle değeri 0,86 görünüyor. Otomatik modda kondansatörleri sürekli devreye almasına rağmen reaktif röle üzerindeki 0,86 cos Q değeri yükselmiyor. Buna rağmen dağıtım panosu üzerindeki multimetrenin cos Q değeri 1’e yükseliyor.
Fakat sürekli kondansatör
devreye aldığından manuel modda çalıştırıyorum.
KOMPANZASYON PANOSU KABLO GÜZERGAHI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TRAFO---»»DAĞITIM PANOSU---»»KOMPANZASYON PANOSU
Akım trafom, Kompanzasyon panosu içinde , ADP'den gelen besleme hattının olduğu baradadır.
Röle besleme fazlarını tek tek kontrol ettim, düzelmedi.
Röle K-L uçlarını değiştirip kotrol ettim.
Yardımlarınız için teşekkürler
Fakat sürekli kondansatör
devreye aldığından manuel modda çalıştırıyorum.
KOMPANZASYON PANOSU KABLO GÜZERGAHI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TRAFO---»»DAĞITIM PANOSU---»»KOMPANZASYON PANOSU
Akım trafom, Kompanzasyon panosu içinde , ADP'den gelen besleme hattının olduğu baradadır.
Röle besleme fazlarını tek tek kontrol ettim, düzelmedi.
Röle K-L uçlarını değiştirip kotrol ettim.
Yardımlarınız için teşekkürler