Rg-12c kvar okuma sorunu?

zaferge

Üye
Katılım
29 May 2009
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
46
arkadaşlar merhaba... yaklaşık 30kw toplam güce sahip işletmede dengesiz yük mevcut. Bu kompanzasyon markette kurulu vaziyette.. akım trafosu 30/5. akım trafo oranı röleye tanıtılmış, fakat kapasitif cezaya giriyor bu işletmede.. Röle üzerinden kvar kısmına geldiğimde L1=1.124 k , L2=585, L3=1.285k okuyorum bu oran neyin nesi, ayrıca 1. kademede trifaze 5kvar lık röle takılı otomatik tanımlama yap dediğimde 1. kademe yanıp sönüyor ve yaklaşık 15 sn içinde de değişik kademelerden kondansatör çekiyor, cosfi ler L1 ve L3 1' e yakın seyrederken buzdolaplarındaki motorların devreye girmesiyle L2 1 e yaklaşıyor.(ilave kondansatörlerin de devreye girmesiyle) normalde yük fazla yokken L2 cosfi değeri -0,64 gibi seyrediyor.
Çektikleri akıma göre ise L1=32A, L2=20A L3=16A civarında. Buzdolaplarının sık sık devreye girip çıkmasıyla L2 fazı da 32-40 A arası akım çekiyor.

Özetelemeye çalışsamda umarım açıklayıcı olmuştur. Sorun nereden kaynaklanıyor acaba ... teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadsım bırıncı kademe kondansatorunu bır klwar tak rolenın kondansator alma suresını uzat dolaplarda daimi kondansator vardır gerı besleme yapar dalop kısa surekı gırıp cıkarsa kondansator almadan cıksın yoksa kapasıtıf yazar rolen üç fazlı ise fazlar arası dengeyı kurmaya calış ve rolenın klas ck ayarı 30/5 te 6 olması gerekıyo ayrıca kondansatorlerı sıstemde yuk yokken tanıtmayı dene
 
arkadaşlar merhaba... yaklaşık 30kw toplam güce sahip işletmede dengesiz yük mevcut. Bu kompanzasyon markette kurulu vaziyette.. akım trafosu 30/5. akım trafo oranı röleye tanıtılmış, fakat kapasitif cezaya giriyor bu işletmede.. Röle üzerinden kvar kısmına geldiğimde L1=1.124 k , L2=585, L3=1.285k okuyorum bu oran neyin nesi, ayrıca 1. kademede trifaze 5kvar lık röle takılı otomatik tanımlama yap dediğimde 1. kademe yanıp sönüyor ve yaklaşık 15 sn içinde de değişik kademelerden kondansatör çekiyor, cosfi ler L1 ve L3 1' e yakın seyrederken buzdolaplarındaki motorların devreye girmesiyle L2 1 e yaklaşıyor.(ilave kondansatörlerin de devreye girmesiyle) normalde yük fazla yokken L2 cosfi değeri -0,64 gibi seyrediyor.
Çektikleri akıma göre ise L1=32A, L2=20A L3=16A civarında. Buzdolaplarının sık sık devreye girip çıkmasıyla L2 fazı da 32-40 A arası akım çekiyor.

Özetelemeye çalışsamda umarım açıklayıcı olmuştur. Sorun nereden kaynaklanıyor acaba ... teşekkürler


Kademe güçlerini monofaze-trifaze bilgilerini setup'dan manuel olarak gir. Kullanma kılavuzundan set değerlerini kontrol ederek tek tek gir. İlk kademe kondansatörün trifaze olmasına dikkat et. Birde bize kademe güçlerini yaz görelim.
 
1. kademede trifaze 5kvar var sonra sırasıyla 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5(trifaze) son 3 taneside monafaze 2,5kvar takılı. Alma süresi 10 sn. bırakma ise 3sn ye ayarlı. Otomatik tanıtma yaptırdığımda 1. kademe yanıp söndükten sonra özellikle son iki tane monofaze ve 3. kademe trifaze çekiyor dolap devreye girdiğinde ise 3 trifaze daha çekiyor. Kondansatörleri doğru hesaplamışmı diye baktığımda doğru göstermediğini gördüm. 3-4 defa tekrar otosetup yaptırdım yine kondansatörleri doğru algılamadı. akım trafosu oranını 6 olarak girmiştim zaten, ama kapasitifi önleyemiyorum bir türlü
 
1. kademede trifaze 5kvar var sonra sırasıyla 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5(trifaze) son 3 taneside monafaze 2,5kvar takılı. Alma süresi 10 sn. bırakma ise 3sn ye ayarlı. Otomatik tanıtma yaptırdığımda 1. kademe yanıp söndükten sonra özellikle son iki tane monofaze ve 3. kademe trifaze çekiyor dolap devreye girdiğinde ise 3 trifaze daha çekiyor. Kondansatörleri doğru hesaplamışmı diye baktığımda doğru göstermediğini gördüm. 3-4 defa tekrar otosetup yaptırdım yine kondansatörleri doğru algılamadı. akım trafosu oranını 6 olarak girmiştim zaten, ama kapasitifi önleyemiyorum bir türlü

Size kademe güçlerini manuel olarak girmenizi söylemiştim ancak siz hala autosetup yaptığınızı ve algılamanın doğru gerçekleşmediğini söylüyorsunuz tavsiyemi dinlemiyorsunuz !
Diğer bir probleminiz monofaze kondansatör güçlerinizin fazla oluşu. Monofaze kademe güçlerini düşürüp sayısını arttırısanız(0,5kvar'lık monofaze 3 grup ve 1kvar'lık monofaze 3 grup diğerleri trifaze olacak şekilde) bir önceki tavsiyemide dinlerseniz sorununuz çözülecektir.
Röle kullanım kılavuzunu internetten indirip enazından 1 kere okuyunuz.
 
Sn Analizör öncelikle tavsiyeleriniz için teşekkürler.. kondansatörlerin güçlerini manuel olarak giriyorum onda bir sorun yok yalnız auto setup yapıpta röle kendisi kondansatörleri doğru okuyup okumadığımı kontrol edince okumadığını görüyorum. yoksa kılavuzu okumadığımdan değil.. en son yazdığınız şekilde kondansatörleri ayarlayıp bakacağım... sonucu yazarım.. inşallah çözüme kavuşurum.. tekrar teşekkürler
 
inşallah sorununu halledersın çunkı en zor olanı dengesız hareket eden yulerın kompanzasyonudur.. kım derse desın değişken yukte kompanzasyon yapmak zordurr.ve herkes ceza aılır az veya çokk

___

Kardeş role uzerınde kademe/var eğer led yanık durumdaysa kaademe kapasıte değerleri ve kapasıtelerın bağlantı şeklı (r.s.t) ayarı yağılır.
L:1:1.124 kvar l2:0,585 l3:1,283 kvar. Kapasıtelerı kondansatorlerını kontrol et.1 kvar lık kon:1,2 amper çeker.bu durumda: L1:için 3 a çekmesı gerekırken 1,24 a
çekıyor...benım de başım beleda senınkı 30 kw..bemım 400kw ...kontaktorler yapişık kala bılır. çalışmaya bılır...kardeş markette 400 w lık metel halıde veya daha buyuk lambalar varmı:vars abunların ıçınde kondansator var ıgnator olarak bılınır.ve kapasıtıf ılerletırler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kardeş role uzerınde kademe/var eğer led yanık durumdaysa kaademe kapasıte değerleri ve kapasıtelerın bağlantı şeklı (r.s.t) ayarı yağılır.
L:1:1.124 kvar l2:0,585 l3:1,283 kvar. Kapasıtelerı kondansatorlerını kontrol et.1 kvar lık kon:1,2 amper çeker.bu durumda: L1:için 3 a çekmesı gerekırken 1,24 a
çekıyor...benım de başım beleda senınkı 30 kw..bemım 400kw ...kontaktorler yapişık kala bılır. çalışmaya bılır...kardeş markette 400 w lık metel halıde veya daha buyuk lambalar varmı:vars abunların ıçınde kondansator var ıgnator olarak bılınır.ve kapasıtıf ılerletırler.

İgnatör denilen malzeme ateşleyicidir kondansatör değildir. Ayrıca kompanzasyon için cihaz içinde kondansatör bulunur buda uygun değerdedir kapasitifi ilerletmezler. RG312C muhteşem bir röledir ayarlarını ve kondansatör dizilimlerini güzel yaparsan sistem ne kadar dengesizde olsa çözüme ulaşırsın. Dengesizliğe neden olan çok büyük güçte cihaz varsa ona bağımsız kompanzasyon yaparsın olayı çözersin.
 