merhaba,

4000 watt güçlük rezistans var besleme mesafasi 5 mt olacak bunu için 3*2,5 mm ttr kablo yeterli midir sıcak yemek servisi için kullanılacak üründe.

teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tac59fc4b1ma-kapasitesi-dc-direnc3a7-nominal-kesit.jpg

akım taşıma bakımından kurtarıyor onu söyledim.
4000 / 572 = 6.993006993006993006993006993007 Amper Yapar.
1,5 kablo havada 18 amper taşıyor.
 
tac59fc4b1ma-kapasitesi-dc-direnc3a7-nominal-kesit.jpg

akım taşıma bakımından kurtarıyor onu söyledim.
4000 / 572 = 6.993006993006993006993006993007 Amper Yapar.
1,5 kablo havada 18 amper taşıyor.
572 yi nereden buldun üstad??
4000/220 o da 18 kusur amper yapar..rezistans monofaze siz trifaze ile karıştırmış olmalısınız.!..soruyu soran 3*2.5 cektim diyor.trifaze olsa 4* kablo olurdu.
 
Abi onu bunu bilmem de ttr değil antikrom kullan helojen olsun kafan rahat olsun
 
3x2.5 mm antigron kablo kullanın.
Yandımı,yıkıldımı,oldumu,olmadımı demeyin kafanız da gönlünüzde rahat olsun :)
 