merhaba,

4000 watt güçlük rezistans var besleme mesafasi 5 mt olacak bunu için 3*2,5 mm ttr kablo yeterli midir sıcak yemek servisi için kullanılacak üründe.

teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
tac59fc4b1ma-kapasitesi-dc-direnc3a7-nominal-kesit.jpg

akım taşıma bakımından kurtarıyor onu söyledim.
4000 / 572 = 6.993006993006993006993006993007 Amper Yapar.
1,5 kablo havada 18 amper taşıyor.
 
tac59fc4b1ma-kapasitesi-dc-direnc3a7-nominal-kesit.jpg

akım taşıma bakımından kurtarıyor onu söyledim.
4000 / 572 = 6.993006993006993006993006993007 Amper Yapar.
1,5 kablo havada 18 amper taşıyor.
572 yi nereden buldun üstad??
4000/220 o da 18 kusur amper yapar..rezistans monofaze siz trifaze ile karıştırmış olmalısınız.!..soruyu soran 3*2.5 cektim diyor.trifaze olsa 4* kablo olurdu.
 
Abi onu bunu bilmem de ttr değil antikrom kullan helojen olsun kafan rahat olsun
 
3x2.5 mm antigron kablo kullanın.
Yandımı,yıkıldımı,oldumu,olmadımı demeyin kafanız da gönlünüzde rahat olsun :)
 