crow powerwave 4 domanımsal reset atma yolu varmı yardımcı olabilirmisiniz
 
salim bey temper dediğiz nerde neyle kısa devre yapıcaz.
 
salim bey temper dediğiz nerde neyle kısa devre yapıcaz.

Merhaba sagrar ,

Anlatmaya çalıştığım Crow PW serisi için geçerli.Klemenslerde bulunan Tamper jumperini çıkart yerine 2.2 k direnç kullan.Runner serisi için ise farklı ,2 çeşit reset işlemi mevcut
1- Panel üzerinde tmp jumperi var onu kısa devre et enerjiyi kes geri ve 15 sn bekle sistem devreye girdiği vakit fabrikasyon ayarlara gelmiş olur...sonra jumperi geri çıkart .....
2 -Yazılımsal reset....Oda şöyle Tabi programlama şifresini bilmen lazım ...Eğer şifre biliniyor ise( p000000E) p200E 10E...Tuşlanarak panel tamanen fabrikasyon ayarlara döndürülür....Eğer bunların dışında başka bir işlem yaparsan ,Alarm kontrol paneline ciddi hasarlar vereceğini unutma...Daha da olmazsa paneli Teknik servise göndermeyi denemelisin...!!!