Reaktif Röle grubu bırakmıyor

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
39
Mrb. Bir işletmedeki kael varkombi 18 tft röle normal yükte iken komp yapıyor. Yük devreden çıktığı zmn röle de eğer akım çekilmiyor ise bütün kondansatör gruplarını bırakması gerekiyor. Ama bir adet monefaze 0,5 kvar grup devrede kalmaya devam ediyor, ihtiyaç olmamasına rağmen, röleyi açıp kapayıncaya bırakıp normale dönüyor. Acaba sebep ne olabilir? Akım trf 150/5 A
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
<Devrede, tesısde, klıma veya benzeri cıhaz olabilirmi. Set_up ayarlarına bakın, o gurupdakı kondansatör görüneni ile, etıket değeri aynımı.
 
Devrede hiç alıcı cihaz vb olmadığı halde
 
Sayaç tüketiminden de takip ettim. 0.5 kvar cap basıyor. İhtiyaç olmadığı halde
 
Var kombi içinde çıkış rölesi veya bu roleyi kontrol eden güç katı arızalıdır.Baska nedeni olacagini sanmıyorum.
 
Var kombi içinde çıkış rölesi veya bu roleyi kontrol eden güç katı arızalıdır.Baska nedeni olacagini sanmıyorum.
Röle sıfır arızalı olmasına ihtimal vermiyorum. Açıp kapattığım zaman normale dönüyor, tekrar çekmiyor
 
Röle sıfır arızalı olmasına ihtimal vermiyorum. Açıp kapattığım zaman normale dönüyor, tekrar çekmiyor
Fazlardan hiç akım çekilmediği halde 1. kademeyi bırakmıyor diyorsunuz,eğer yanlış anlamadıysam.Bu durumda cihazınız sıfır olsada arıza olabilir.Ama cihaz ayarlarını kontrol ettiğinizi farz ederek böyle söylüyorum.Varkombi de gelişmiş Ayarlar kısmından "sabit kademe fonksiyonu" özelliğinin açık olma olasılığına baktınız mı?Bu ayar açık ise cihaz 1. kademeyi çektiğinde bir daha bırakmaz.
Bunun dışında MENÜ >> Kademe gösterge yolunu izleyerek 1. kademenin anahtalama sayısı ve çalışma zamanını ona yakın birkaç kademe ile (mesela 4.) kademe karşılaştırın bakalım bir anormallik görecekmisiniz.Sonucu yazarsanız bizim için de iyi olur.
 
Fazlardan hiç akım çekilmediği halde 1. kademeyi bırakmıyor diyorsunuz,eğer yanlış anlamadıysam.Bu durumda cihazınız sıfır olsada arıza olabilir.Ama cihaz ayarlarını kontrol ettiğinizi farz ederek böyle söylüyorum.Varkombi de gelişmiş Ayarlar kısmından "sabit kademe fonksiyonu" özelliğinin açık olma olasılığına baktınız mı?Bu ayar açık ise cihaz 1. kademeyi çektiğinde bir daha bırakmaz.
Bunun dışında MENÜ >> Kademe gösterge yolunu izleyerek 1. kademenin anahtalama sayısı ve çalışma zamanını ona yakın birkaç kademe ile (mesela 4.) kademe karşılaştırın bakalım bir anormallik görecekmisiniz.Sonucu yazarsanız bizim için de iyi olur.
Sabit kademe fonksiyonu aktif değil. Zaten çekilir olan grup 10. Kademe.
 
sanırım sorununuz benim daha önce yaşadıklarımla uyuşuyor...

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/entes-rg3-12c-röle.7785/page-4#post-649580

özetle marka modelden bağımsız olarak. 150/5 akım trafosunun sağlıklı ölçüm yapamayacağı kadar küçük akım değerleri için röleniz yanlış karar alıyor. 0.5 kvar lık gurubunuzda bu sağlıklı ölçülemeyen bölgede kalacak kadar küçük. hırçın41 beyle linkteki yazılarımızı okumanızı tavsiye ederim...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,229
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst