Reaktif Problemi

elektrokur ' Alıntı:
...bu röle (rg-8) sadece monofaze kompanzasyon rölesimi yani kondansatörleri faz nötür arasımı bağlamalıyım...

Dengeli yüklerin olduğu (üç faza da eşit yüklenmenin) sistemlerde, tek akım trafolu röle ile bir fazdan akım bilgisi alınır (Üç fazın akımları da eşit olduğu için). Röle trifaze kondansatörlere müdahale eder (Üç fazda da ihtiyaç olduğu için).

Panoda ampermetre için akım trafosu varsa, rölenin akım trafosu K-l uçlarını geçici olarak buna kaydırın (Röle gerilim beslemesini de bu akım trafosunun olduğu faza alın). Akım trafosundan dolayı mı röle çalışamıyor bir görelim.

elektrokur ' Alıntı:
sanırım öyle yapacam zaten bu rölenin 7ve 8 çıkışları na sıra gelince uyarı ışığı yanıyo bence bunlarda arızalı

Yana uyarı ışığında bir yazı yok mu? Aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon gibi.
Bir de röle tam modeli ne? Entes RG8T mi? Tam adı.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
m-usta-fa ' Alıntı:
akım trafosu,kondansatörleri de görüyor değil mi? kompanzasyon panosuna enerji alınan noktadan önce olmalı akım trafosu.Bakmışsınızdır ama,hatırlatmak istedim.
bir de uyarı ne uyarısı onu yazmamışsınız.
Öncelikle herkesten özür diliyorum.Syn Mustafa arkadaşımızdan ayrıca özür dilerim.Malesef ki sistem yıllar önce ilk kurulurken kompanzasyon panosunun besleme si akım trafosun dan önce alınmış ve yıllarca böyle kullanılmış. Sanırım tedaş kapasitif cezaları yazmaya başladığı an panoyla uğraşılmış ve sorun bulunamadığından devre dışı bırakılmış ve şimdide reaktif ceza gelmeye başlamış (ana pano birinci katta regülatör ve kompanzasyon panosu bodrum katta ve bağlantı kabloları görünmeyen yerlerden geçiyorlar ve benimde bu sorunu farketmem biraz geç oldu birazda böyle bir hatanın yapılmasına ihtimal vermediğimden ve olsa bile bu güne kadar kalmazdı diye düşündüğümden kendimi ve sizleri uğraştırdım) malum bayram yoğunluğu elektriği kesemedim gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar yazacağım... AYRICA RÖLE ENTES RG 8S
 
Röle kademe alma süresi RG 8S'de biraz uzun (En az 8 saniye gibiydi galiba). Kedemeler arası bekleme süresi de bu süre kadar. Baştan al, baştan bırak modunda çalışır. Uygun güçte kondansatörleri ayarlaması biraz zaman alır.
Yükleriniz devreye hızlı girip çıkıyorsa bu röle işinizi göremeyebilir. Uygun bir zamanda devreye alınca endeks takipleri ile durumu gözlemleyin.
 
evet röle bu yükler devreye hızlı girip çıkmıyor genelde aydınlatma sabah açılıp akşam kapatılıyor.birkaç klima ve bir adet 70 kw regülatör var(rölenin son iki kademesi yani 7. ve 8. çıkışlara sıra gelince uyarı ışığı yanıyor acaba bu çıkışlar arızalı olabilirmi içini açtım sadece sabit kondansatörün çıkış devresinde ki kart üzerindeki küçük röleye gelen iletgen kısım erimişti ama bu dediğim gibi 7. 8. cıkışlarla ilgili değil sanırım
 
elektrokur ' Alıntı:
evet röle bu yükler devreye hızlı girip çıkmıyor genelde aydınlatma sabah açılıp akşam kapatılıyor.birkaç klima ve bir adet 70 kw regülatör var(rölenin son iki kademesi yani 7. ve 8. çıkışlara sıra gelince uyarı ışığı yanıyor acaba bu çıkışlar arızalı olabilirmi içini açtım sadece sabit kondansatörün çıkış devresinde ki kart üzerindeki küçük röleye gelen iletgen kısım erimişti ama bu dediğim gibi 7. 8. cıkışlarla ilgili değil sanırım

Yükler değişmiyorsa röle işinizi görür.
Röle içindeki, sabit kondansatör kademesi için, mini röleye gelen kart üzerindeki kısmın erimesi sizin çalışmanızı etkilemez. Bu eriyen kısımın lehimli yerleri arasına bir iletken lehimlerseniz o kısım da onarılmış olur.
7. ve 8. kademelere gelince uyarı ışığının yanmasının nedenini şimdiden anlayamayız. Çünkü (dediğinize göre) akım trafosu yeri hatalı. Tüm bağlantılar düzeltildikten sonra bu uyarı ışığının yanacağına sanmam. Şimdiki yanma sebebi kademeleri devreye aldığını bilmediğinden olabilir (Veya eksik kompanzasyon olduğunu sandığı için.)
 
evet sanırım bu sorunu yarın cözerim ve burda sizlerle paylaşırım(işletme sahiplerinede bayram hediyesi olur :) :)
 
arkadaşlar akım trafosunu girişe bağladım ve kısmen sorun çözüldü ve şimdi röle normal işlemini yapıyor cos kondansatörler devreye girdikçe yükseliyor tek sorun fazlardan aynı değerde[endüktif-kapasitif]yüklerin çekilmemesi.Burdanda şu sonuca varıyorum ayrı ayrı kompanzasyon yapan bir sistemin önemi gün geçtikçe artıyor.
 