Şebeke panosunun girişine 120 kvar kondansatör takacam şalterim ve kablo kesitim ne olmalı tşk.

reaktif güç role baglamadan düz kompanzasyon nasıl yapılır.




_________________________________________________

Üst üste mesaj yollamayınız son mesajınızı değiştirerek ekleme yapınız.

Düzenleme : Mesut-
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
reaktif güç kontrol rölesiz yapılan kompanzasyona sabit grup kompanzasyonu denir. Amaç trafo sargılarından doğan endüktif reaktif yükü kompanze etmektir. Birde münferit kompanzasyon vardır kondansatör yükle birlikte devreye girer (örnek aydınlatma armatürleri).
Bir tesisin kompanzasyonu reaktif güç kontrol rölesi olmadan yapılamaz.Sitemizde kompanzasyonla ilgili bilgileri okumanızı tavsiye ederim. Saygılarımla...
 
münferit kompanzasyon yapıyorum ancak reaktif düşmedi
 
Sadece münferit kompanzasyon ile sağlıklı bir kompanzasyon oldukça zor olur.Münferit kompanzasyon yapar iken,kondansatörleri motor gücüne göre seçtiğiniz ve motorlarınızın düşük güçte çalıştığı anlaşı-
lıyor ( münferit komp. olduğundan ve bunun yetersiz olduğundan bahsettiğinize göre ).Münferit komp.
yapmış olsanız bile,değerleri sağlıklı olarak tutturabilmek için bir miktar da otomatik kompanzasyon yapmak zorunluluğunuz var.Korkunun ecele faydası yok.Dolanbaçlı yollara sapmadan,bir miktarda oyo-
matik kompanzasyon yapmanızı öneririm.
 
Arkadaşım 120 kvar kondansatöre nasıl kumanda edeceksin.Bu konuda siteyi iyice bir dolaş.Bu iş bu kadar afaki yapılmaz.Şebekeden 180 Amper kapasitif akım çekeceksin.Kolay gelsin..
 
120 kvar kondansatör bağladım 630 kw trafoya şu an panoda 250 A oto şalter var giriş kablom ise 70 lik şu an çalışıyor ancak ısınma var değerleri yükseltecem
 
düz komp için 400 kv tr 120 kvar kondansatör bağladım pano giriş kablosu 70 lik giriş şalteri ise 250 a lik çalışıyor ancak ısınma var kesiti yükseltecem dogru bir işlem mi acaba
 
devreye kondansatör bağlı olmadığı halde reaktif güç komtrol rolesi aşırı konpanzasyon alarmı veriyor ayarlarım normal ne yapmam gerekir
 
sabit kondansatör olabilir devrede yada calışan cihazlarda
 
R.G.K.R nin marka ve modeli,sistemde;ups ve elektronik balastlı aydınlatmalar var mı.genel olarak yük verileri(endüktif-kapasitif) nelerdir.Bu bilgileri verebilirsen yardımcı olmaya çalışırız.selametle
 