Primer'den ölçüm yapılan bir tesiste ölçü ayırma

wipeoutx

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
289
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba arkadaşlar,başlıkta yazdığım gibi primerden ölçüm yapılan bir yerde ölçü ayırma yapılarak başka bir abonelik alınmak istenmekte.Trafodan ayrı bir panoya tmş ve sayaç ve kompanzasyon ünitesi tesis edilerek bu yapılacak.Fakat faturalandırma sırasında sayaç okuma ekipleri,örneğin takılacak x sayacındaki değerleri,primerdeki y sayacındaki değerden düşerek mi faturalandırma yapıyor yoksa primerdeki ölçüyü kaldırıp tüm ölçüleri sekonderden mi yapmak gerekir?.Şimdiden teşekkür ederim.Saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
mevcut abonelikte primerden sekondere döner iki aboneliğede trafo bujişiklerinde ayrı kabollarla ayrı ölçü panolarına gider ve burada güçlerine göre ayrı ayrı akım trafoları takılarak ölçüm yapılır.
 
Faturalandırmayı,söylediğiniz gibi y-x şeklinde yaparak düşmekteler.Burada yanlış olan
( ölçüm AG den yapılıyor ise ),x abonesisinin sebep olmuş olduğu trafo kayıplarının gözönü-
ne alınmamasıdır.
 
Merhaba arkadaşlar,başlıkta yazdığım gibi primerden ölçüm yapılan bir yerde ölçü ayırma yapılarak başka bir abonelik alınmak istenmekte.Trafodan ayrı bir panoya tmş ve sayaç ve kompanzasyon ünitesi tesis edilerek bu yapılacak.Fakat faturalandırma sırasında sayaç okuma ekipleri,örneğin takılacak x sayacındaki değerleri,primerdeki y sayacındaki değerden düşerek mi faturalandırma yapıyor yoksa primerdeki ölçüyü kaldırıp tüm ölçüleri sekonderden mi yapmak gerekir?.Şimdiden teşekkür ederim.Saygılar

wipeoutx varsayalım C/1 olup 1000kva trafosu olan 5katlı bina var malum o.g den okunuyor 1katı kiraya verdigini düşünürsek eskiden a.g ölçü alarak idare tarafından hem o.g hem a.g sayaç okunup ona göre faturalanıyordu fakat bu durum artık kalktı bu olayın adınada deferkasyon deniyor.
şimdi işleri bozulan C/1 müşterileri bari kiraya veriyim diyor ama kiraya verebilmesi içinse mevcut trafo C/2 olacak şekilde yeniden proje yapılıp idareye devrediliyor durum bu

not:C/1 müşteriye ait özel trafo olur. C/2 komple idareye aittir.
 
Son düzenleme:
Fahri Yetiş bey doğru söylüyor, AG' den ölçüm yapılan aboneden trafo kaybı alınamaz, çünkü sayacı trafodan sonra, diğer abone bu gideri karşılayacaktır. Ayrıca bir risk daha kompanzasyon katsayılarında olabilir, AG' den ölçüm yapan müşteri belli bir zamanda kendini kurtarmak için şebekesini kapasitif çalıştırabilir, bu durumda primerden ölçüm alınan müşteri gereksiz yere cezaya girebilir, çok sağlıklı değil bu konuşulan sistem, ama malesef örnekleri de var...
 
her ne kadar gerek kompanzasyondan gerek trafo kaybı açısından olumsuzluklar olsa da fahri yetiş ' in dediği gibi y 'den x ' i çıkararak faturalandırma yapılıyor.Yeni yaptırdık ordan biliyorum.Üstelik AG'den abone olanın ölçü kısmına sanki primer ölçüm yokmuş gibi sabit kondansatör bile bağlattılar...
 
bizim bir tesisimizde de aynı durum oluşmuş .önce 2. 1. den çıkarılarak faturalandırılmış ama şu anda her iki tüketici de ayrı sayaçları kullanmakta ama dikkat etmeniz gereken konu kompanzasyonunuzu son duruma göre şekillendirmeniz .
 
Primerden enerji ölçümü yapılan bir tesisin trp.dan ikinci abonelik tesisinde,ikinci abonenin ölçümü sekonder olarak tanımlanırsa ikinci abonenin tüketimi %3.5 oranında trafo kayıplı olarak tanzim edilir.Birinci abonenin tüketimindende tüketim+tr.kaybı olarak tenzil edilir.Bu işlemler manuel olarak yapıldığından takibi gerekir.Bu şekildeki beslenmede asıl sorun reaktif enerjinin faturalanmasında çıkar.
Bilgilerinize..
 