Primer gerilimi 24/12 kv

Gozzo

Üye
Katılım
10 Tem 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
2000kVA 24/12/0,4kV Kuru Tip Güç Trafosunun değerleri bu şekildedir. Bu tip bir trafo ile ilk kez karşılaşıyorum. Bu trafonun yüksek gerilim kısmına iki farklı gerilim ile besleyebileceğimizi mi anlıyoruz? Konu hakkında yorum yaparsanız sevinirim
Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dogru anlamissiniz. Primer girisi iki farkli gerilim ile yapilacaktir. Yani ya 24 yada 12 kV.
 
Primer taraf 2 farklı gerilimle beslenebilir. Kıbrıs genelde çift OG gerilimli trafo kullanıyor. OG tarafını kademelendirmek için seri paralel komütatör kullanılır.
 
eski tip ototrafoların kademesi 380/158/15.8kV çıkışlıdır. Burada ekonomik davranmak için bir primer girisinden yani 380kV'dan iki farklı sekonder cıkısı elde edebilmek amaçlanmıştır.Yani hem 154kV hemde 15.8kV çıkış alınabilmektedir sekonder tarafdan. tersiyer sargı dediğimiz sargılardan bu çıkışlar elde edilebilmektedir.
O kadar cok trafo gordum bu zamana kadar daha hiç primeri iki girişli olup sekonderi tek çıkışlı olan bir trafo gormedim gorecegimide dusunmuyorum acıkcası.. Ama tam tersi sekonderi iki çıkışlı eski tip çok trafo vardır sistemimizde..
 
Her görmediğinize inanmıyor musunuz acaba sayın mühendis0606. tabiki aynı anda primerine çift giriş enerji verilmiyor. fakat yukarda da bahsedildiği gibi kıbrıs ta ve bazı avrupa ülkelerinde primeri çift olan trafolar talep edilebilmekte. kullanıcı istediği gerilimde çalıştırabilmekte. mesela sistemi 12kV muş bunun için alıyor fakat diyor ki sistemimiz 24kV olacak. yeni trafo almaktansa mevcut trafoyu 2 girişli yapalım daha sonra yeni sistemde kullanabilirim diye düşünüyor. by veya bunun gibi sebeplerden dolayı bu tarz trafolar üretilmekte.
 
Selamlar,

Kıbrıs yaında Afganistan trafolarıda genelde çift primer gerilimine sahip oluyor 10-20 kV
 
herkes söylemiş konuşmuş. çift yg çift ag her türlü trafo yapılır. formül aynı :D
son zamanlarda nedenini anlamadığım gerilim değil de mesela 1000 kVA lık bir trafo var bunu 500X2 kVA olarak istiyorlar. Tamam yapılabilir ama amaç ne anlamış değilim.
Dünyayı keşfetmişcesine artislik yapmadan anlatmak gerekirse
24-12/0,4 kV trafo yaptığımızı düşünelim. genel tasarımımızı 24/0,4 kV a göre projelendirme yapıyoruz.
daha sonra yg de 2 aynı bobin sarıyoruz. 1000 sarım varsa 500+500 yapıyoruz ve seri-paralel komutator kullanıyoruz
Komutatorumuz çift başlıklı oluyor. bir tanesi 24 ya da 12 seçmek için diğeri kademe için
24 kV çalıştırmak istediğimizde 2 tane 500 sarımlık bobini seri bağlıyoruz. 12kV+12kV=24 kV (1000) sarım yapılmış oluyor
12 kV çalıştırmak istediğimizde 500 sarımlık bobinleri paralel bağlıyoruz. Kesit dar diyenlere akım paralel kollara bölünüyor diyoruz. 12kV//12 kV =12 kV (500) sarım yapılmış oluyor.
Peki kıbrıs bunu neden kullanıyor?
12 kV dan 24 kV a geçiş döneminde kullanıyor. bir süre sonra tamamen 24 kV olarak kullanacaklar
Çift yg değil de çift ag biraz daha ağır bir mühendislik :D nüve sarım sayısı akı yoğunluğu dengesi üzerine kafa patlatmak lazım.
kolay gelsin trafocular ;)
 
herkes söylemiş konuşmuş. çift yg çift ag her türlü trafo yapılır. formül aynı :D
son zamanlarda nedenini anlamadığım gerilim değil de mesela 1000 kVA lık bir trafo var bunu 500X2 kVA olarak istiyorlar. Tamam yapılabilir ama amaç ne anlamış değilim.
Dünyayı keşfetmişcesine artislik yapmadan anlatmak gerekirse
24-12/0,4 kV trafo yaptığımızı düşünelim. genel tasarımımızı 24/0,4 kV a göre projelendirme yapıyoruz.
daha sonra yg de 2 aynı bobin sarıyoruz. 1000 sarım varsa 500+500 yapıyoruz ve seri-paralel komutator kullanıyoruz
Komutatorumuz çift başlıklı oluyor. bir tanesi 24 ya da 12 seçmek için diğeri kademe için
24 kV çalıştırmak istediğimizde 2 tane 500 sarımlık bobini seri bağlıyoruz. 12kV+12kV=24 kV (1000) sarım yapılmış oluyor
12 kV çalıştırmak istediğimizde 500 sarımlık bobinleri paralel bağlıyoruz. Kesit dar diyenlere akım paralel kollara bölünüyor diyoruz. 12kV//12 kV =12 kV (500) sarım yapılmış oluyor.
Peki kıbrıs bunu neden kullanıyor?
12 kV dan 24 kV a geçiş döneminde kullanıyor. bir süre sonra tamamen 24 kV olarak kullanacaklar
Çift yg değil de çift ag biraz daha ağır bir mühendislik :D nüve sarım sayısı akı yoğunluğu dengesi üzerine kafa patlatmak lazım.
kolay gelsin trafocular ;)

demiştim. 500 kVA lık 2 AG sarmanın nedeni hem yn5 hem de yn 11 olarak çalışabilmekmiş. Ters yönlü 2 bobin sarılarak yapılırmış
 