plc sorusu

Katılım
28 Mar 2008
Mesajlar
61
Puanları
1
Yaş
39
soru=1 adet butonumuz var basıp geri gelmeli olandan
butona basıldığında 2 adet motor 1dk aralıklarla loop(Döngü) şeklinde çalışacak taki stop butonuna basılıncaya kadar bunun ladder iyagramı ve komutlarını yazabilirmisiniz çok acil
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Benimd eçok iyi bildiğim sölenmez ama istediğini yazmayı denedim eğer tek buton kullanacaksan birinci bastıgında sistem istediğin gibi çalişacak aynı butona ikinci kes basarsan sistem tamamen duracak



LDN M0.3
LD I0.0
O M0.0
O T37
ALD
= Q0.0


LD M0.0
LD C1
CTU C1, +2

LDW= C1, +1
TON T37, +600


LDN T37
= Q0.0


LD T37
= M0.1


LD M0.1
TON T38, +600


LDN T38
= Q0.1


LDW= C1, +2
= M0.3
 
Buda bir stop bir start var ve sistem dediğin gibi çalişiyor stopa basana kadar
ben denemeim eğer çalişmaz ise bana mail atarsın
kolay gelsin

LDN I0.0
LPS
LD I0.1
O M0.0
O T38
ALD
= M0.0
LPP
LPS
A M0.0
TON T37, +600
LRD
AN T37
= Q0.0
LRD
A T37
= M0.1
LRD
A M0.1
TON T38, +600
LPP
AN T38
= Q0.1
 
cemil197 ' Alıntı:
Buda bir stop bir start var ve sistem dediğin gibi çalişiyor stopa basana kadar
ben denemeim eğer çalişmaz ise bana mail atarsın
kolay gelsin

LDN I0.0
LPS
LD I0.1
O M0.0
O T38
ALD
= M0.0
LPP
LPS
A M0.0
TON T37, +600
LRD
AN T37
= Q0.0
LRD
A T37
= M0.1
LRD
A M0.1
TON T38, +600
LPP
AN T38
= Q0.1
teşekkürler çalışıyor yardımın için saol
 
Network 1
LD I0.0
LPS
AN I0.1
AN Q0.1
= Q0.0
LPP
TON T37,600
Network 2
LD T37
LPS
AN I0.1
= Q0.1
LPP
TON T38,600
Network 3
LD I0.3
R T37,1
Network 4
LD I0.3
R I0.0,1



UMARIM İŞİNE YARAR
 
orda ufak bır hata olmus netvork üçte LD T38 olcak orasını deıstırısen ıı olur
 
cemil197 ' Alıntı:
Buda bir stop bir start var ve sistem dediğin gibi çalişiyor stopa basana kadar
ben denemeim eğer çalişmaz ise bana mail atarsın
kolay gelsin

LDN I0.0
LPS
LD I0.1
O M0.0
O T38
ALD
= M0.0
LPP
LPS
A M0.0
TON T37, +600
LRD
AN T37
= Q0.0
LRD
A T37
= M0.1
LRD
A M0.1
TON T38, +600
LPP
AN T38
= Q0.1
Arkadaşlar ben bu programı simülasyonda denedim. yanlışlıkmı var?
 
Bu şekilde sıralı olarak motorlar çalışıyor similasyonda denendi normal çalışıyor.

LDN I0.0
LPS
LD I0.1
O M0.0
ALD
= M0.0
LRD
A M0.0
AN T38
TON T37, +600
LRD
A M0.0
LPS
AN T37
= Q0.0
LPP
A T37
= Q0.1
LPP
A M0.0
A T37
TON T38, +600
 

Forum istatistikleri

Konular
128,393
Mesajlar
917,205
Kullanıcılar
450,277
Son üye
Hzomero

Yeni konular

Geri
Üst