PLC Kullanmadan Bağımlı Çalışan Sistem Uygulaması

Tosik28

Üye
Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
70
Puanları
1
Sevgili Arkadaşlar. Bir konuda fikirlerinize ihtiyacım var. Elimde bir blower ve bir vibrasyon kartı var. Ben PLC veya başka bir haberleşme protokolü kullanmak istemiyorum. Blower çalıştıktan 10 sn sonra vibrasyon çalışacak, blower durmadan 10 sn önce vibrasyon duracak. Ben sadece blower ın çalışma süresini ayarlayabileceğim. Bu devreyi nasıl kurabilirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
vibrasyon kartı kullanmam lazım. İki zaman rölesi kullandığımız zaman çalıştırma işlemi istediğimiz gibi ancak sistemi istediğimiz şekilde durduramıyoruz.
 
Hocam uğraşmayın. Zaman rölesi fiyatına bir tane siemens logo ya da benzeri birşey alın. Üzerindeki ekranından programlayabilirsiniz de. Bence en basit çözüm budur.
 
Bu ufak bi sistem olsa dediğiniz doğru. Ancak büyük bir sistemin içinde bu çalışma. Koca sistemi kurarken plc kullanmadık. Şimdi de kullanmak istemememizin sebebi bu.
 
Ama zaman röleleri ile çok karmaşık olur ve belki de aynı parayı ödersiniz
 