Değerli arkadaşlar bir tesis var, tesisin kendine ait trafosu var. Bu tesiste yük DC motora bağlı. DC sürücü ile sürülen bir tesis, harmonikleri bastırmak amacıyla 3., 7. ve 11. harmonik için motorla birlikte devre giren pasif filtreli münferit kompanzasyon yapılmış ayrıca trafonun Ag kısmında da bir kompanzasyon sistemi var. Motorla birlikte devreye giren münferit kompanzasyonun gücü fazla geldiğinden dolayı kapasitif fazla yazıyordu, bizde pasif filtredeki kondansatörlerin bir kısmını devre dışı bıraktık ve kapasitif oranı hallettik. Ama zaten toplamda %15-20 lerde olan akım harmonik bozulması, % 80-90 değerlerine yükseldi. Kondansatörün gücü, reaktörden küçük olursa filtre vazifesini göremez mi ?