pano için şalt malzeme seçimi hk?

ilhano1978

Üye
Katılım
28 Nis 2009
Mesajlar
242
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar ,

Forumda epey bir araştırma yaptıktan sonra yapılacak bir panoda yer alan şalt malzemelerinin seçimi için tüm verileri burada toplamak istedim ve verdiğim bilgiler de bir eksiklik var ise sizlerden tamamlamanızı istiyorum.

örnek : 7,5kw bir motor ,30 metre mesafede , yıldız üçgen çalışacak , yada direk sürücü ilede çalışabilir.

bu şalt malzemelerinin hesaplanması için öğrendiğim basit hesaplama yöntemi

motor akımı (kalkış) = güçx2 = 7,5x2= 15amper
sigorta motor akımıx 1,2= 15x1,2 = 18 amper
termik motor akımı/2 = 15/2 = 7,5 amper
kontaktor >motor akımı/2 = 8 amper


gelelim kablo kesitinin hesaplanmasına

%e= 0,0124xLXN/S

L= mesafe (metre )
N= güç (kw)
s = kesit (mm)

bu formulde çıkan sonuç eğer 3 ve daha küçük değerde ise kullandığınız kablo kesiti uygundur deniliyor.


forumlardan çıkardığım sonuç yukarıdaki bilgiler..Varsa bir yanlışlık düzeltirseniz sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
7,kw lık motor koruma şalteri kullan (termik -manyetik olarak)

kontaktör ise direk motor güçüne göre secilir yani 7,5 kwlık güç kontaktörü kullanacaksın.

kabloya gelince tablolar var onlara bakmanda fayda var ve iş sadece gerilim düşümü değil akım taşıma kapasitesine de bakman lazım.
 
Bu yöntemler aşa yukarı bir fikir verebilir ama sizin işin mantığını ve gerçek hesapları öğrenmenizi tavsiye ederim.
Örneğin; termik rele akımı demişsiniz, termik röleyi kontaktör çıkışına takacaksanız motor akımına eşit olmalı.Faz sargılarına takılacaksa 1/1.73 değerinde olmalı.
 
Bu yöntemler aşa yukarı bir fikir verebilir ama sizin işin mantığını ve gerçek hesapları öğrenmenizi tavsiye ederim.
Örneğin; termik rele akımı demişsiniz, termik röleyi kontaktör çıkışına takacaksanız motor akımına eşit olmalı.Faz sargılarına takılacaksa 1/1.73 değerinde olmalı.

merhaba oonur .. bu hesplamalr ile ilgili elinizde döküman var ise paylaşırmısınız ??
 
Onur arkadaş,
Termık rölenın takılmayerine şöyle bir ekleme yapablirmiyiz, eger motora yıldız/üçgen yol verılıyorsa, kontaktör cıkısında etıket akımın 1 /1,73 ü degerınde, kontaktöeden önce takılacaksa etiket degeridir.
 
Onur arkadaş,
Termık rölenın takılmayerine şöyle bir ekleme yapablirmiyiz, eger motora yıldız/üçgen yol verılıyorsa, kontaktör cıkısında etıket akımın 1 /1,73 ü degerınde, kontaktöeden önce takılacaksa etiket degeridir.

Çok haklısınız yazmam gerekirdi.Soruda yıldız üçgen yol verilecek dediği için atlamışım.Düzeltme için teşekkürler.

merhaba oonur .. bu hesplamalr ile ilgili elinizde döküman var ise paylaşırmısınız ??

Elimde ps ye aktarılmış döküman yok.Ama bu konuları mesleklisesi kitablarından bulabilirsiniz.Veya MEGEP internet sitesinde araştırma yaparak bulabilirsiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba Arkadaşlar ,

Forumda epey bir araştırma yaptıktan sonra yapılacak bir panoda yer alan şalt malzemelerinin seçimi için tüm verileri burada toplamak istedim ve verdiğim bilgiler de bir eksiklik var ise sizlerden tamamlamanızı istiyorum.

örnek : 7,5kw bir motor ,30 metre mesafede , yıldız üçgen çalışacak , yada direk sürücü ilede çalışabilir.

bu şalt malzemelerinin hesaplanması için öğrendiğim basit hesaplama yöntemi

motor akımı (kalkış) = güçx2 = 7,5x2= 15amper
sigorta motor akımıx 1,2= 15x1,2 = 18 amper
termik motor akımı/2 = 15/2 = 7,5 amper
kontaktor >motor akımı/2 = 8 amper


gelelim kablo kesitinin hesaplanmasına

%e= 0,0124xLXN/S

L= mesafe (metre )
N= güç (kw)
s = kesit (mm)

bu formulde çıkan sonuç eğer 3 ve daha küçük değerde ise kullandığınız kablo kesiti uygundur deniliyor.


forumlardan çıkardığım sonuç yukarıdaki bilgiler..Varsa bir yanlışlık düzeltirseniz sevinirim.
İlhan hocam, genel olarak çok güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ederim.
Kablo kesit hesabındaki %e değeri ; direk şebekeden elektrik alınacaksa dediğiniz gibi 3'e kadar ama trafodan direk alınacaksa yüzde 5'e kadar olması istenir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,850
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst