Dalgıç pompa panosu yapmak istiyorum , trifaze direkt kalkış motor için . İnternette araştırdığımda farklı tip panolar vardı. Kimsinde kondansatör vardı kimisinde yoktu . Deneyimli arkadaşlar yardım edebilir mi pano da ne olmalı .
Teşekkürler .
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kontaktorun a1 ini rolenin normalde acigindan ve termigin 95 96 sindan gecir
Rolenin a1 ne faz veya 24v kulaniraa + ver direk a2 sine suyu nereye dolduruyorsan orya koyacagin şamandıranın kontak uclarindan gecir ve 0/1 anahtardan gecir notr veya - ver
Samandira asagidayken nc olur yukardayken no
Doldurdugun yer su bosaldiginda motor devreye girer doldugunda cikar
1 kontaktor
1 termik
1 role
1 3x(?)a sigorta
1 1x6 veya 10 kumanda sigortasi
1 adet te faz koruma rolesi koyabilirsin motoru koruyacaktir
kondansatör kullanmama gerek yok mu
ben
1 kontatktör
1 termik
1 sıvı seviye rölesi
1 faz koruma rölesi
1 3*? sigorta
1 1*10 sigorta
koydum ama kondansatör de koymam gerektiğini söylediler aktif-reaktif önlemek için o yüzden sormuştum