Panel-Akü Şarjı

ercan_wrc

Üye
Katılım
31 Ara 2010
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
45
Arkadaşlar merhaba;

Evimde hem hobi amaçlı hemde tasarruf amaçlı bir ges kurmak istedim.
Aldığım malzemeler şunlardır:

60ah akü
60w güneş paneli 22.10V 3.33a
600w tommatech tam sinüs inverter
30A LCD regulatör

Şimdi arkadaşlar çalıştırmak istediklerim de şunlardır.

55watt LCD tv
3 adet 10w led lamba
10 metre şerit led
45watt notebook şarjı

bunların hepsi akşam saat 6 dan gece 1e kadar yanmasını istiyorum. tam hesabı nasıl yapabilirim? sanırım panelim biraz zayıf kalacak aküyü hergün akşama kadar dolduru mu bilemiyorum. kusura bakmayın elektrik elektronik ile ilgili hiçbir eğitimim yok sadece hobi amaçlı öğrenmeye çalışıyorum.

Birde panelden regulatöre, regutörden aküye, inverterdan aküye ve inverterdan bu söylediğim cihazlara kaç mm kablo kullanmalıyım ki sorun oluşturmasın.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
55W TV + 3x10W Lamba + 48W Led(metresini 0.4A hesaplarsak) + 45W adaptör = 178W
178W/12V = 14.83A Toplam Akım
60A(Akü)/14.83A= 4.04 Saat Kullanılabilir (İnverter verimliliğini hesaba katmazsak)

Akünün full dolabilmesi için :
60W(Panel Gücü)/14.4(Sarj Voltajı) = 4.16A
60A(Akü Kap.)/4.16 = 14.42 Saatte akü full dolar.
(Tabi güneş devamlı aynı şiddette gelemiyeceği için süre değişir)
 
55W TV + 3x10W Lamba + 48W Led(metresini 0.4A hesaplarsak) + 45W adaptör = 178W
178W/12V = 14.83A Toplam Akım
60A(Akü)/14.83A= 4.04 Saat Kullanılabilir (İnverter verimliliğini hesaba katmazsak)

Akünün full dolabilmesi için :
60W(Panel Gücü)/14.4(Sarj Voltajı) = 4.16A
60A(Akü Kap.)/4.16 = 14.42 Saatte akü full dolar.
(Tabi güneş devamlı aynı şiddette gelemiyeceği için süre değişir)
Paneli niye akü şarj voltajına böldünüz ki zaten max amperi yazıyor 3.3 diye
Panel vatı 18 e bölünür
 
55W TV + 3x10W Lamba + 48W Led(metresini 0.4A hesaplarsak) + 45W adaptör = 178W
178W/12V = 14.83A Toplam Akım
60A(Akü)/14.83A= 4.04 Saat Kullanılabilir (İnverter verimliliğini hesaba katmazsak)

Akünün full dolabilmesi için :
60W(Panel Gücü)/14.4(Sarj Voltajı) = 4.16A
60A(Akü Kap.)/4.16 = 14.42 Saatte akü full dolar.
(Tabi güneş devamlı aynı şiddette gelemiyeceği için süre değişir)


@Hayri düzen

arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim. bu hesaba göre panelin gücü 60ah aküyü doldurmada çok yetersiz kalacak. özellikle kış aylarında 2 günde ancak 60ah akü dolacak. Bende paneli aldığım yer ile görüştüm, eğerki farklı watt panel bağlayacak isem ozaman bir regulatör ihtiyacı daha olmuş oluyor, bu sebeple elimdeki henüz kullanmadığım paneli geri verip 165w 9.17a panel ile değiştireceğim.

Bu durumda yukarıdaki hesaba göre 14.42 saatte dolacak akü 6,5 saatte dolacak. yazın belki fazla gelebilir panel ama kışın ancak yetercektir diye düşünüyorum. Bu durumda yaz için 1 tane daha 60ah akü alırsam 12 saatte 2 aküde dolar değil mi? kışında artık 2 günde bir dolum veya tek aküye dönerim diye düşünüyorum.

Sanırım bu işin sonu yok..panel al...akü al...panel al...akü al :D bakalım nereye kadar gidecek :)
 

Forum istatistikleri

Konular
127,955
Mesajlar
913,894
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst