Arkadaşlar merhaba;

Elimde 60ah akü (sıfır araç aküsü)
165w 9a güneş paneli (Lexron marka kalitesini bilmiyorum.)
600w tam sinüs inverter (Tommatech marka)
30A regulatör mevcut.. (LCD ekranlı çinden aldım)

Sistemi kurmaya başladım. Şimdi istediğim şu;

invertera 3lü priz bağlayacağım. prizin bir girişinden 2,5mm2 kablo ile 100w lcd tv,tivibu ve 50w notebook bağlayacağım, regulatörün 12v çıkışına modem ile 5 metre şerit led bağlayacağım

Prizin diğer girişinden ise yine 2,5mm2 ttr kablo ile evin sigortasına kablo çekip evdeki sadece lambaları yakmak istiyorum. Evin tüm aydınlatması led (bazıları 6w bazıları 9w)

sigorta kutusundan sigortaları indirerek tek tek kontrol ettim. 1 ana sigorta yanında 6 adet sigorta var. son 2 tanesi evin yarısının sadece lambalarını diğer sigortada diğer yarısını yakıyor.

Şimdi ben bu 2 sigortaya 1 sigortada inverter için toplam 3 bağlamak istiyorum ve 1 adette düğme olacak 1-0-2 şeklinde.

Yani 1 sigorta inverter için, 2 sigorta ana şebekenin kendi sigortası olacak. bunların ikisinde açık kalacak ve altına eklenecek 1 tane anahtar ile inverter-kapalı-Şebeke diye açıp kapamatmak istiyorum.

Bu sistemi nasıl sigortada yapabilirim? Ekstra bir şeye ihtiyacım var mı? Kusura bakmayın acemiyim bu konuda o nedenle elektrikten anlayan arkadaşımdan yardım alacağım ama birşeyleri ters yapmamak adına dikkat edilmesi için sizlerede sormak istedim.

Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sistemi otomatik bir şekilde mi yapılmasını istiyorsunuz
 
Sistemi otomatik bir şekilde mi yapılmasını istiyorsunuz

yok hocam otomatik olmasına gerek yok.

kısaca istediğim şu şekilde;

şuan orjinalinde 2 adet sigortaya evin lambaları bağlı, ben yanın 1 sigorta daha ekleyip bu sigortayı invertera bağlamak istiyorum. bu sigortaların 3ü de açık kalacak..

hemen altına bir 3 kademeli anahtar eklemeke istiyorum ( şebeke,off,inverter) çalışacak şekilde.

Aslında bu anahtar olmadan da çalışır anladığım kadarı ile ama ozamanda şebekeyi indirip inverter'ı açmak yahut tam tersini yapmak gerekir. eğerki birisini kapatmadan diğerini açarsak sanırım duman oluruz :) işte bunu engellemek adına anahtara bağlı olmasını istiyorum.
 
İki adet kontaktör ile bu işi çözersiniz şebeke bobin uçunu inverter kontaktörünün kapalısından geçir ve şebeke sigorta çıkışına bagla aynı işin tam tersini inverter kontaktörüne yap ilk hangisinde enerji görür ise o çalışır ama zaman rölesi kullanarak ilk anda ki şebeke gelme olasılıgı ile inverter devreden çıkartan bir sistem daha dogru olur
 
İki adet kontaktör ile bu işi çözersiniz şebeke bobin uçunu inverter kontaktörünün kapalısından geçir ve şebeke sigorta çıkışına bagla aynı işin tam tersini inverter kontaktörüne yap ilk hangisinde enerji görür ise o çalışır ama zaman rölesi kullanarak ilk anda ki şebeke gelme olasılıgı ile inverter devreden çıkartan bir sistem daha dogru olur

hocam biraz araştırdım da pako şartel ile bu işi çözemez miyiz? sonuçta otomatik devreye girsin istemiyorum ben istediğim zaman istediğimi kullanayım yeter
 
2 0 1 pako ile 2 adet kontaktörü çalıştırın 1 de şebeke 2 de jeneratör çalışır seçimi el ile manual yaparsın
 