Paket Hidrofor için Besleme Kablosu Tayini

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Paket hidrofor grubu için besleme kablosu çekicem paket hidroforda 4 adet 22kw etiketli motor var.Yaklaşık 100 metreden besleme kablosunu getiricem kablonun kesiti ne olmalı besleme alacağım yerdeki tmş şalter kaç amperlik olmalı kabaca ısınma ve gerilim düşümü hesabı nasıl yapılmalı.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Forumumuzda bulunan programlardan yararlanabilirsiniz.Normal olarak,4 motordan 3 tanesinin çalışıyor olması gerekir.1 adedi,yedek olarak düşünülmüştür.Bu durumda,kablonun başındaki TMŞ nin 150 Amp,kablonun da ( 35 mm2 gerilim düşümü yönünden uygun olmaka beraber ) 50 mm2 yapılması uygun gibi görünüyor.35 mm2 kablo için,132 amper ( havada ) sınır değerdir.Demerajı da düşünerek,
50 mm2 kablo kullanmanızda yarar vardır.
 
fahri bey Paket hidroforda bulunan 22kw 4 adet motor beraber çalışacak 100metreden kaç lık kablo çekilmeli gerilim düşümü ve ısınma açısından besleme kablosu önündeki tmş kaç amper olmalı bu durumda.Ayrıca motorların kumandası yıldız-üçgen teşekkür ederim.
 
3x95+50mm2 NYY kablo 160A TMŞ yeterlidir.
 
22 x 4 = 88 kW toplam güç var
kesit hesabı yaptığında 100 m için 0,8 cos fi değerine göre 167,3 A akım çekiyor. Buna göre 70 lik kablo yeterli gözüküyor.
1,2 x 167,3 = 200,8 A Buna göre 200A lik sigorta uygundur.

Hesap burdayken emonun ajandasında tam da bu soru için hazırlanmış bir çizelge var. orda 3x95 + 50 ve 200A lik sigorta kullanılması yazılıyor.

Bunu açıklayabilecek var mıdır?
 
% gerilim düşümleri ( kabulleri ) farklı olabilir.
 