Selamın aleykum asiri akim rolesi parametresinde yakalama (0.1-20 ) In bunun acılımi nedir 1.00 olduğunda kac ampere tekabül ediyor
2.soru TZAK/51 çarpan parametresi 0.01-20 şeklinde bu tam olarak neyin çarpanı .
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selamın aleykum asiri akim rolesi parametresinde yakalama (0.1-20 ) In bunun acılımi nedir 1.00 olduğunda kac ampere tekabül ediyor
2.soru TZAK/51 çarpan parametresi 0.01-20 şeklinde bu tam olarak neyin çarpanı .
Röle bu üstadm
IMG-20180507-WA0003.jpeg
 
Nominal akımınızın 0,1-20 katına ayarlanabilir demektir.
 
Siz, ( 0,1-20 ) In diye verdiniz.20x100 = 2000
 
Peki efendim simdi anladim cokk teşekkür ederim peki bir diger çarpan nd oluyor acaba
 