Otomatik Sigorta Seçimi

Peki sigortalardaki 10A 6kA, 4.5 kA, 3 kA gibi değerler var onlar neyi gösteriyor?
8 amp. C tipide olur.
C tipi 8 A değerini geçtikten sonra sigortayı B tipi 10A e göre açmakta daha geç kalmaz mı? 10 A i geçmesin istiyorum.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Peki sigortalardaki 10A 6kA, 4.5 kA, 3 kA gibi değerler var onlar neyi gösteriyor?

C tipi 8 A değerini geçtikten sonra sigortayı B tipi 10A e göre açmakta daha geç kalmaz mı? 10 A i geçmesin istiyorum.

Örneğin 8A 6kA bir sigortayı ele alalım. 8A nominal açma akımını ifade eder. 6kA ise başlangıç kısa devre akımı dayanımını ifade eder. Sisteminizde yaşanacak bir kısa devre arızasında arıza akımı 6kA değerini geçmemeli. 6kA'dan fazla bir arıza akımı söz konusu olduğunda sigorta arızalanarak fonksiyonlarını yerine getiremeyecektir.
 
Bu cihaz işlev olarak çok güzel . Sadece güvenirliliği düşündürüyor insanı. Sigortaların sahip oldukları sertifikaları var, işlevlerini yerine getireceğini de biliyorsun dahası Siemens, Schneider gibi bilinen markalara sahip. Bu cihazda o durum yok.
 
Bu cihaz işlev olarak çok güzel . Sadece güvenirliliği düşündürüyor insanı. Sigortaların sahip oldukları sertifikaları var, işlevlerini yerine getireceğini de biliyorsun dahası Siemens, Schneider gibi bilinen markalara sahip. Bu cihazda o durum yok.

 