Otomatik kumanda

Plc nin Q.0 kontagi,ne zaman 1 olacak. Soru sahibi,plc kapatıldığında diyor. Sizin duruma göre, plc origramina ek gerekiyormu. Siemensin eski motorlu rolesinden bulunsa, bu soru daha rahat olurdu.
Estağfurullah sayın zeybek. Hemen devre elemanlarını ve çalışmasını açıklayayım:

R1 yardımcı röle
R2 motorlari süren röle
Zr dusmede gecikmeli zaman rolesi

Plc'nin Q0.0 çıkışi 1 olduğunda R1 rölesi ceker,

R1'in normalde açık kontağı kapanır zaman rolesi enerjilenir ve zaman rolesinin NA kontağı ani olarak kapanır.

Yani R2 rölesi iki koldan beslenmis olur.

Q0.0 çıkışı 0 oldugunda R1 ve zaman rölesi beslemesi kesilir. Zaman rölesi bu anda ayarlanan süre kadar bekleyip kapalı olan kontağını acar ve R2 devreden çıkar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Q0.0 çıkışı program sartlari yerine geldiyse 1 olur. Yani plc devrede ise Q0.0'a program çıkış verir. dolayısıyla da motor plc tarafından kontrol edilir. Plc'nin enerjisi kesilirse ya da program gereği çıkış vermezse, motor yine zaman rölesi gecikmesiyle durur.
 
Yanı. proğrama yenı ek/ılave yapmak gerekecekmi..
 
Yanı. proğrama yenı ek/ılave yapmak gerekecekmi..

Gerekmiyor sayın zeybek.

R1'e seri bi pako (ST1) koyarak sizin gibi ''plc devrede'' - ''plc iptal'' ayırımı yaptım.
 